树欲静而风不止 发表于 2022-7-20 11:45 我们市政道路上的路灯箱变配电半径一般控制在500米
yucco 发表于 2022-7-20 11:50 师傅就和我说那一个箱子配那片区域的路灯,我看了下半径超500了,最远处600m多,但也不好散着配
树欲静而风不止 发表于 2022-7-20 11:52 600多米,就把主干电缆加粗,配电出线开关带500mA漏电保护
消防应急照明专题帖子汇总
Miclangelo 发表于 2023-3-17 19:40 你好 请问现在电通规要求作为电击防护附加措施的RCD要30mA 做500mA的有专家提吗?
树欲静而风不止 发表于 2023-3-20 08:45 这个是担心末端接地故障保护灵敏度不够,防电击的,单灯再加30mA的保护
Miclangelo 发表于 2023-3-23 11:23 谢谢回复 能否再请教一下 这个单灯再加30mA的保护 加在什么位置呢?需要考虑在路灯处再加装断路器吗?
树欲静而风不止 发表于 2023-3-23 11:35 嗯,路灯处加个漏电微断(订货要求的)