账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15957|回复: 23

[规范条文] 民标 9.7.2条 交流汽车充电桩要求不大于单相32A,那市面一些产品岂不是用不了

[复制链接]
     
发表于 2022-7-18 10:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民标 9.7.2条 交流汽车充电桩要求不大于单相32A,那市面一些产品岂不是用不了,基本算下来,不能超过7kW,但是不管是图集还是产品样本,都有大功率的交流充电桩,不知道大家在设计时怎么考虑的?
超过7kW一律采用直流充电桩?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-7-18 11:29:10 | 显示全部楼层
根据《电动汽车传导充电用连接装置  第2部分:交流充电接口》交流充电接口最大就是32A。
     
发表于 2022-7-18 11:30:40 | 显示全部楼层
单相超过7kw,建议用三相
     
 楼主| 发表于 2022-7-18 11:35:37 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2022-7-18 11:30
单相超过7kw,建议用三相

三相的就只能直流充电桩了哎,规范说交流充电桩只能单相
发表于 2022-7-18 11:46:41 | 显示全部楼层
现在厂家的产品,电流就是按32A做的,7KW不要计较,就是你算负荷计算用的
     
发表于 2022-7-18 11:55:56 | 显示全部楼层
按行业标准:NB/T33001.充电桩单相不超过32A
     
发表于 2022-7-18 12:26:45 | 显示全部楼层
单相本来就是32A的产品,用7kW的交流桩。直流的大,30以上,150的也有
     
 楼主| 发表于 2022-7-18 13:37:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-7-18 12:26
单相本来就是32A的产品,用7kW的交流桩。直流的大,30以上,150的也有

主要是市面也有也有一些42kw的三相交流单枪充电桩,这样看,这些产品应该是用不了的
     
发表于 2022-7-18 15:02:01 | 显示全部楼层
按我的理解,最终充电桩不就是整流成直流,给电车充电,三相更加好用,只不过很多单独设置的住户自己申请做的单相适用性跟广泛,
整体考虑集中设置的充电站,逻辑上三相更好,不知道市面是什么参数
     
发表于 2022-7-18 16:01:10 | 显示全部楼层
单相常规的不就3.3 跟 7嘛  厂家也不会生成大了的  要不就直接三相快充
发表于 2022-7-18 16:44:36 | 显示全部楼层
借这里问一下:你们各地住宅小区地下车库容许安装直流充电桩吗?
     
发表于 2022-7-18 16:47:57 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-7-18 13:37
主要是市面也有也有一些42kw的三相交流单枪充电桩,这样看,这些产品应该是用不了的

你就假设这是6个单相桩呗,有产品,不会不让用的,这条卡的应该不严。
     
发表于 2022-7-18 16:49:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-18 16:44
借这里问一下:你们各地住宅小区地下车库容许安装直流充电桩吗?

没听说不允许,但是没见过安装的,一般都是住户用的慢充
     
发表于 2022-7-18 17:17:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 xby9876 于 2022-7-18 17:28 编辑

这个应该是产品标准吧,设计注明就可以了啊。毕竟品牌都不是我们选的,我们把产品要求写明就完了。
     
发表于 2022-7-18 19:24:50 | 显示全部楼层
浙江地区,早在5、6年前
就发文要求,限制慢充功率≤7kw
不要搞7.5kW、10kW的

应该是出于消防考虑。功率越大,火灾风险越大。


快充,建议放室外地面、或者半露天雨棚下面
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则