账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2590|回复: 8

[问题探讨] 人员密集建筑

[复制链接]
     
发表于 2022-7-18 10:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位,一栋11F的办公楼,每层划分3间办公室,其中有一间面积超过400平方,按疏散照明规范,那个400平的办公室算人员密集场所,那么在划分建筑防雷等级的时候,是否要按人员密集场建筑?
     
发表于 2022-7-18 11:00:35 | 显示全部楼层
对于人员密集场所的定义,感觉还是得按消防法来吧,
微信截图_20220718105838.png
发表于 2022-7-18 11:49:52 | 显示全部楼层
虽然不属于人员密集,但其实现在办公室的人员真是多,很多都是大开间的
     
发表于 2022-7-18 11:53:29 | 显示全部楼层
楼主所提“划分建筑防雷等级”非消防措施则按50057的相关条文说明来划分即可
     
发表于 2022-7-18 12:01:52 | 显示全部楼层
人员密集场所,我都是把一个建筑当成整体考虑,不存在一个房间是人员密集,其他不是的情况。
     
发表于 2022-7-18 13:10:05 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2022-7-18 12:01
人员密集场所,我都是把一个建筑当成整体考虑,不存在一个房间是人员密集,其他不是的情况。

可以去找下石峥嵘的理解,“人员密集场所”“和人员密集的场所”
     
发表于 2022-7-18 15:06:04 | 显示全部楼层
GB51309的原文是: 应设置在观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于400m2的营业厅、餐厅、演播厅等人员密集场所疏散门的上方。
办公建筑不属于人员密集场所,办公楼内的办公室也不属于该条文规定的产所,会议室建议按照这一条执行。
不过楼主为了安全,大面积办公室按照这一条设置应急照明和疏散指示灯具倒没啥问题,
防雷等级划分因为有大面积办公室就按人员密集场所划分就有点过了。
     
发表于 2022-7-18 19:26:45 | 显示全部楼层
人员密集【的】场所
是防火规范的一大创举

有【的】、没【的】,内涵完全不同
     
发表于 2022-7-18 19:30:26 | 显示全部楼层
毕竟【人员密集场所】是消防大法的定义

防火规范想借用,但有的地方还借用不上,所以自己创造了一个词汇,防火规范最终落脚到【人员密集】4个字
具体多少算【密集】,就是由各省市出台文件自己解释了。

美国,各个州有自己的法律。我们现在也在靠拢

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则