账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5922|回复: 10

[求助] 防火卷帘控制箱装于哪一侧有规定吗

[复制链接]
     
发表于 2022-7-17 09:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 z405664385 于 2022-7-17 11:13 编辑

防火卷帘控制箱装于哪一侧有规定吗,

11

11
     
发表于 2022-7-17 11:31:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2022-7-17 21:59 编辑

没有  看你怎么好配电就可以了  这个卷帘方向都是可以调的,但配电线路有长有短  当然取最短线路为好
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-17 15:28:17 | 显示全部楼层
位于卷帘盒同侧,你图中的话,应该在右侧
     
发表于 2022-7-17 15:29:15 | 显示全部楼层
另外你图中是老的电源箱的图例,应用绘制控制箱图例。
     
发表于 2022-7-17 16:18:27 | 显示全部楼层
与卷轴同侧
     
发表于 2022-7-17 20:33:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 howonder 于 2022-7-17 20:53 编辑

C:\Users\JINGPENG\Desktop\11.png
11.png
12.png
     
发表于 2022-7-17 22:55:58 | 显示全部楼层
控制箱、卷筒同一侧,尽量减少支线穿越防火分区。



卷筒方向,建筑都是随手画的,通常任一侧都可以。
但对电气就不一样了


如果防火墙左侧防火分区的配电小间距离这个末端卷帘门太远了,而右侧配电小间很近,这种情况,电气专业要请建筑专业镜像一下卷筒方向
     
 楼主| 发表于 2022-7-18 09:26:01 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-7-17 22:55
控制箱、卷筒同一侧,尽量减少支线穿越防火分区。

现在就是情况,哈哈,建筑说随便画的,刚好有个防火分区里没有消防用电,就这个卷帘门,让他劵另一边去,
     
发表于 2022-7-18 09:28:11 | 显示全部楼层
这图的防火卷帘属于右侧防火分区,控制箱应设置在右侧。放左侧属于穿越防火分区了
     
发表于 2022-7-19 09:04:01 | 显示全部楼层
控制器1.3-1.5m是不是有点低?控制器属于支线,规范是不宜,还是可以穿防火分区的。
     
 楼主| 发表于 2022-7-19 20:07:52 | 显示全部楼层
还是和卷帘门一个更合理一些
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则