账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4461|回复: 4

[求助] 母线槽插接箱内的开关是否可以做成消防切非使用

[复制链接]
     
发表于 2022-7-16 15:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 jerknight 于 2022-7-16 15:36 编辑

母线槽插接箱内的开关是否可以做成消防切非使用?
     
发表于 2022-7-16 16:38:15 | 显示全部楼层
这属于常规设计做法
     
 楼主| 发表于 2022-7-16 16:55:46 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-7-16 16:38
这属于常规设计做法

好的 谢谢
     
发表于 2022-7-16 20:36:37 | 显示全部楼层
可以,而且通常都是这么做,因为下一个配电箱主开关可以用隔离,不一定具备切非功能
     
发表于 2022-7-17 09:53:15 | 显示全部楼层
不管断路器安装在何处,只要带分励脱扣器并通过控制模块连接FAS控制总线便可切非。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则