账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3018|回复: 5

[求助] 厨房粗加工间

[复制链接]
     
发表于 2022-7-15 10:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:厨房粗加工间内设置感烟探测器还是感温探测器呢?
     
发表于 2022-7-15 10:50:53 | 显示全部楼层
如果很明确是粗加工,那设感烟
     
 楼主| 发表于 2022-7-15 14:25:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-7-15 10:50
如果很明确是粗加工,那设感烟

请问:若一个房间内既有粗加工区,也有细加工区呢?
     
发表于 2022-7-15 14:49:29 | 显示全部楼层
厨房我都是设感温的
     
发表于 2022-7-15 15:04:45 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-7-15 14:25
请问:若一个房间内既有粗加工区,也有细加工区呢?

细加工并不是一个特定名词,所以你需要自己判断有什么设备,热加工肯定是需要温感,大概率加燃气,细加工包含什么我并不清楚
发表于 2022-7-18 09:00:51 | 显示全部楼层
粗细加工间如果是独立的房间,可以使用烟感,如果与烹饪间、蒸煮间没有明显的隔开,就用温感
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则