账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13388|回复: 27

[求助] 中央空调配电跳闸。

[复制链接]
     
发表于 2022-7-13 16:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一共124kW的中央空调,三个41KW的室外机。总开关断路器会跳闸是什么原因呢?总断路器整定值250A,300mA,0.4S。
发表于 2022-7-13 16:21:14 | 显示全部楼层
你这个总负荷是多少?
     
发表于 2022-7-13 16:25:14 | 显示全部楼层
一开就跳还是一起开了运行后跳。
     
 楼主| 发表于 2022-7-13 16:26:19 | 显示全部楼层

就是直接走室外箱变接的,一共就124kW的中央空调

点评

走室外箱变,考虑过电缆集中埋地敷设的降容问题吗。。  发表于 2022-7-26 13:24
     
 楼主| 发表于 2022-7-13 16:27:35 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-7-13 16:25
一开就跳还是一起开了运行后跳。

就是运行半个小时就跳了
     
发表于 2022-7-13 16:41:50 | 显示全部楼层
VRV外机都有超负荷工作机制。估计这几天天气太热,设备长期过载运行了
     
发表于 2022-7-13 16:43:31 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2022-7-13 16:27
就是运行半个小时就跳了

估计是长延时过载了吧
     
发表于 2022-7-13 17:02:32 | 显示全部楼层
变频空调最大制冷量可达额定值的30%以上,最大制冷电功率远高于额定值30%,所以不能用额定功率作负荷计算,除非暖通设计裕量够大。
发表于 2022-7-13 17:07:33 | 显示全部楼层
运行的时候,测一测电流有多大
     
发表于 2022-7-13 17:37:38 | 显示全部楼层
这种空调机的功率因数一般不是0.8
如果按0.8算选250A开关没问题,实际不是0.8
我做了几个售楼部,遇到几次这种总开关跳闸的
如果选0.8的功率因数,你计算电流乘以1.25的系数来选择断路器,不然现场长延时过载很容易跳闸
     
发表于 2022-7-13 18:20:59 | 显示全部楼层
最近也遇到了空调跳闸问题,屋顶室外机原设计是85KW,目前实际选用的是97KW的,塑壳开关200A的,启动以后15分钟实测电流150A左右,运行两小时后跳闸,据电工师傅说是电流170A左右,电缆、开关发热严重,配电箱是屋顶露天设置的,最近室外温度40多度。频繁跳闸,请大家帮忙分析一下。
     
发表于 2022-7-13 18:24:17 | 显示全部楼层
你整定值也太理想了~,你可以翻翻厂家样本。
     
发表于 2022-7-13 18:28:49 | 显示全部楼层
我是按规范那条瞬动过电流脱扣器的整定电流取电动机起动电流周期分量最大有效值的2倍~ 2.5倍那条选的,简易计算我都是功率乘以2.8快速计算,124kW我选350的开关

点评

那是直接启动才适用。至少空调机组不必这么选  发表于 2022-7-14 09:23
     
发表于 2022-7-14 10:15:54 | 显示全部楼层
环境温度对断路器是有影响的,断路器按1.1倍整定高温情况下很容易跳
     
发表于 2022-7-14 10:19:42 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-7-13 18:28
我是按规范那条瞬动过电流脱扣器的整定电流取电动机起动电流周期分量最大有效值的2倍~ 2.5倍那条选的,简 ...

是的,中央空调不能照搬电动机套直接启动,但是翻下厂家样本会发现,他们的最大熔丝电流比这个直接启动电动机还大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则