[求助] 母线有没有中间层进线往上下层供电的做法?如图

[复制链接]
     
发表于 2022-7-11 11:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lh19930615 于 2022-7-11 11:50 编辑

关于母线槽供电敷设的问题
微信图片_20220711114612.png
微信图片_20220711110905.png
     
发表于 2022-7-11 11:36:14 | 显示全部楼层
有始端箱,这么应该是不行的,得做分配电,分别母线段
     
发表于 2022-7-11 11:36:40 | 显示全部楼层
看产品资料(如ABB,SIMENS)有T型垂直弯头可用
     
 楼主| 发表于 2022-7-11 11:37:57 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-7-11 11:36
看产品资料(如ABB,SIMENS)有T型垂直弯头可用

我也是看了ABB的母线样本,确实有T型附件,有点迷惑。T型母线两端要不要变径呢
     
发表于 2022-7-11 11:42:05 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2022-7-11 11:37
我也是看了ABB的母线样本,确实有T型附件,有点迷惑。T型母线两端要不要变径呢

为什么要变径?
     
发表于 2022-7-11 11:55:31 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2022-7-11 11:37
我也是看了ABB的母线样本,确实有T型附件,有点迷惑。T型母线两端要不要变径呢

理论如果变径要保证两个分支都有可靠过载保护措施
     
发表于 2022-7-11 12:01:21 | 显示全部楼层
有分支,就得有保护。分支部分相当于下一级配电回路。

点评

分支不变径无此要求  发表于 2022-7-11 12:05
     
发表于 2022-7-11 12:07:54 | 显示全部楼层
不变径,可以上下供电
     
发表于 2022-7-11 12:25:26 | 显示全部楼层
不变径划不来啊!支路总冗余量50%。
     
发表于 2022-7-11 12:43:45 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-11 12:25
不变径划不来啊!支路总冗余量50%。

这是另一个问题了啊~~
lz没问划不划得来啊

点评

那就是另一个方案,分两路母线槽(载流量相应折减)分别上下供电  发表于 2022-7-11 13:44
     
 楼主| 发表于 2022-7-11 14:31:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-7-11 12:43
这是另一个问题了啊~~
lz没问划不划得来啊

好像从中间往上下供电不变径和从下往上的主干,长度也差不多吧,也没有很浪费
     
发表于 2022-7-11 14:55:35 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-11 12:25
不变径划不来啊!支路总冗余量50%。

这个好像和图集:问题分析及图示 有点联系 批注 2022-07-11 145507.jpg


     
发表于 2022-7-11 15:14:21 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2022-7-11 14:31
好像从中间往上下供电不变径和从下往上的主干,长度也差不多吧,也没有很浪费

是的,与从下往上供电相比,不变径一点都没浪费。但既然都在中间了,可以考虑下节省的问题。母线槽贵啊。
     
发表于 2022-7-11 15:21:56 | 显示全部楼层
这种情况,如果分支回路长,水平回路短,不如从一级配电柜出两个回路,分上下供电。
     
发表于 2022-7-11 15:40:42 | 显示全部楼层
民用建筑电气设计标准 7.2.3.3条,是不宜这么做的。