账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4531|回复: 6

[求助] 层间弱电间、配电间

[复制链接]
     
发表于 2022-7-11 09:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:层间弱电间、配电间是否可以开向电梯厅‘、或者强电、弱电桥架是否可以从电梯厅穿过呢
     
发表于 2022-7-11 10:02:27 | 显示全部楼层
1.看前室是否为消防前室和合用前室,这俩不行好像
2.桥架可以穿,做好防火封堵就行
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-11 12:09:16 | 显示全部楼层
1.可以
2.可以
     
发表于 2022-7-12 13:56:14 | 显示全部楼层
除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。
     
发表于 2022-7-12 13:59:28 | 显示全部楼层
如果电梯前室与防烟楼梯间共用前室,则不可以
     
发表于 2022-7-13 15:00:11 | 显示全部楼层
敞开电梯厅可以
     
发表于 2022-7-14 17:04:53 | 显示全部楼层
GB50016-2014:6.4.3  -5  除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。
首先搞清电梯厅的性质:是公建还是住宅?是兼前室还是独立的电梯厅?没有限制条件的电梯厅无法回答。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则