账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5166|回复: 11

[求助] 求助一下,会议系统等大功率的同相单相负荷应该怎么配电阿?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-8 08:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个报告厅内装项目,智能化单位提资 会议系统需要同相单相负荷35KW,一算这个电流不得了,而且就算拆成10+10+15的配电,也会导致配电总箱三相严重不平衡,电流也得按折算的三相负荷算,进线电流也大的得狠,不知道大家有没有遇到类似情况
     
 楼主| 发表于 2022-7-8 08:58:56 | 显示全部楼层
搜到一个380变220的稳压滤波电源,不知道是否可行
发表于 2022-7-8 09:08:37 | 显示全部楼层
单相肯定是尽量均匀分配到三相呀
     
 楼主| 发表于 2022-7-8 09:14:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-8 09:08
单相肯定是尽量均匀分配到三相呀

智能化它说有要求,要求同相,太难了orz
发表于 2022-7-8 09:25:40 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-7-8 09:14
智能化它说有要求,要求同相,太难了orz

他是怕干扰,现在都是数字信号,应该还好
发表于 2022-7-8 09:29:55 | 显示全部楼层
而且怕干扰的是视频设备,音箱等用电还好
     
发表于 2022-7-8 09:30:28 | 显示全部楼层
两台30K三进单出UPS搞定
     
发表于 2022-7-8 09:31:44 | 显示全部楼层
ycceleste 发表于 2022-7-8 09:30
两台30K三进单出UPS搞定

两台的话也不同相了  再大的话就没有三进单出的了
     
 楼主| 发表于 2022-7-8 09:36:00 | 显示全部楼层
ycceleste 发表于 2022-7-8 09:31
两台的话也不同相了  再大的话就没有三进单出的了

我来搜搜看,多谢
     
 楼主| 发表于 2022-7-8 09:40:24 | 显示全部楼层
ycceleste 发表于 2022-7-8 09:31
两台的话也不同相了  再大的话就没有三进单出的了

网上荡到一个这个,好像可以
微信截图_20220708093814.png
     
发表于 2022-7-8 09:53:19 | 显示全部楼层
有变电所吗,就按单相进吧,35kW也还好吧,实际应该也没有那么大吧。
     
发表于 2022-7-8 09:56:21 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-7-8 09:40
网上荡到一个这个,好像可以

嗯 之前接触过常规三进单出的最大功率就30K  当然还见过120K的 不过那属于定制产品了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则