账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16235|回复: 24

[求助] 配电室能做在一层楼梯下面吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-7 21:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,自己公共建筑这一块做的少,一般小工厂弄个2层办公楼,做上几个配电箱就行了。这次干了个五层办公楼,每层900平,估算负荷300kW,也没认真多想,什么条件也没提,方案都定了。突然发现得要电缆井和配电室啊!这个办公楼需要排烟、中央空调、还有生活用电,后来和甲方商量一下,在图中电梯的北侧给了电缆井的位置,在每层楼梯休息平台处开门,我想再把一层楼梯间下面做个配电室,装上两台柜子,还是直接在墙上开洞装配电箱啊,没这块的经验,希望各位老师赐教,万分感谢!
1657200661503.png
1657200715966.png
发表于 2022-7-8 08:49:38 | 显示全部楼层
你这肯定不行,配电室、电缆井都有火灾危险,封闭楼梯间是疏散救命通道
发表于 2022-7-8 08:51:09 | 显示全部楼层
建规有:除出入口及窗外,不应开其他洞口
发表于 2022-7-8 08:52:49 | 显示全部楼层
你这个井,贴邻卫生间不好,开有窗,可能不符合耐火要求
     
 楼主| 发表于 2022-7-8 09:06:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-8 08:52
你这个井,贴邻卫生间不好,开有窗,可能不符合耐火要求

好的,谢谢树总,是不是只有在其他地方做配电室和电缆井了?
发表于 2022-7-8 09:07:39 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-8 09:06
好的,谢谢树总,是不是只有在其他地方做配电室和电缆井了?

是的
     
发表于 2022-7-8 09:57:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-8 08:49
你这肯定不行,配电室、电缆井都有火灾危险,封闭楼梯间是疏散救命通道

回数总,对一些小的的公建,经常见到这样做的,自己也做过。有什么明确的规定吗?
     
发表于 2022-7-8 09:57:46 | 显示全部楼层
五层,大概也只是多层公共。电井只需要考虑应急照明的箱子,非消防配电箱和线缆可以不走电井。要是整个厂区没有消控室的话,那应急照明肯定做自待蓄电池的,就不需要考虑电井了。
     
发表于 2022-7-8 10:01:17 | 显示全部楼层
890214 发表于 2022-7-8 09:57
回数总,对一些小的的公建,经常见到这样做的,自己也做过。有什么明确的规定吗?

我是说楼梯间底下做配电间很常见。
     
 楼主| 发表于 2022-7-8 10:10:51 | 显示全部楼层
xby9876 发表于 2022-7-8 09:57
五层,大概也只是多层公共。电井只需要考虑应急照明的箱子,非消防配电箱和线缆可以不走电井。要是整个厂区 ...

厂区有消防控制室的
     
发表于 2022-7-8 11:00:15 | 显示全部楼层
多层建筑可以,电箱放在楼梯底,电缆在楼梯间走线槽上
     
发表于 2022-7-8 11:07:30 | 显示全部楼层
封闭楼梯间穿个桥架都考虑,开个电井门肯定不行哦。建筑不帮忙考虑下吗?
     
发表于 2022-7-8 11:17:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 hastings 于 2022-7-8 11:25 编辑

做了中央空调,不知道是不是还做了喷淋系统?你封闭楼梯间开配电间门肯定不行,但是我好奇的是,5层的办公楼是可以做成敞开楼梯间的,这样就可以开配电间门了,我也好奇这么小的办公楼是为何要上机械排烟的,莫非是暗走道?不能自然排烟?建筑想办法弄成自然排烟,省了多少事~~
     
发表于 2022-7-8 11:28:52 | 显示全部楼层
你截个标准层平面图呗。办公的电井很好找的吧,建筑选的位置不合适,我都是找建筑切办公室切个出来。
     
 楼主| 发表于 2022-7-8 11:59:37 | 显示全部楼层
xby9876 发表于 2022-7-8 11:28
你截个标准层平面图呗。办公的电井很好找的吧,建筑选的位置不合适,我都是找建筑切办公室切个出来。

好的,我公司电脑不能上传图片,回家上传。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则