账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4468|回复: 3

[问题探讨] 厨房采用可燃气体时,消防联动的排风机谁来确定?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-6 11:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:厨房采用可燃气体时,消防联动的排风机谁来确定?是通风专业还是电气?
     
发表于 2022-7-6 13:00:17 | 显示全部楼层
设备是通风专业选定,控制原理通风专业提要求,电气专业完成控制
发表于 2022-7-6 14:42:08 | 显示全部楼层
消防联动的排风机,就是消防时排烟(烟感动作或手动),可燃气体报警器独立系统,好像没有要求必须自动启动风机。
     
发表于 2022-7-6 17:34:23 | 显示全部楼层
GB50736:
6.3.9 事故通风应根据放散物的种类,设置相应的检测报警及控制系统。
        条文说明:事故排风系统(包括兼作事故排风用的基本排风系统)应根据建筑物可能释放的放散物种类设置相应的检测报警及控制系统,以便及时发现事故,启动自动控制系统,减少损失。
9.3.4 事故通风系统的通风机应与可燃气体泄漏、事故等探测器连锁开启,并宜在工作地点设有声、光等报警状态的警示。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则