账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11652|回复: 22

[问题探讨] 冷水机组配电

[复制链接]
发表于 2022-7-6 11:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
探讨一下:冷水机组从变电所低压柜一对一配电,空调机房里是否还需要设置一个隔离开关?
     
发表于 2022-7-6 11:25:16 | 显示全部楼层
我没设过,都是母线或电缆直接对接启动柜了
     
发表于 2022-7-6 12:43:42 | 显示全部楼层
看施工分界点设定情况。电源引入机房门口设隔离开关,机组安装人员从隔离开关负荷侧另配电缆接电到机组也是一种合理做法
 楼主| 发表于 2022-7-6 14:25:55 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-7-6 11:25
我没设过,都是母线或电缆直接对接启动柜了

考虑检修时安全些
 楼主| 发表于 2022-7-6 14:26:14 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-7-6 12:43
看施工分界点设定情况。电源引入机房门口设隔离开关,机组安装人员从隔离开关负荷侧另配电缆接电到机组也是 ...

考虑检修时安全些
     
发表于 2022-7-6 14:55:06 | 显示全部楼层
单独设置一个隔离器柜比较好
     
发表于 2022-7-6 15:25:40 | 显示全部楼层
不是GB50055那条要求就地设检修措施吗?
     
发表于 2022-7-6 16:09:06 | 显示全部楼层
需要,我记得有一条要设就地隔离箱吧
     
发表于 2022-7-6 16:09:40 | 显示全部楼层
   3 由建筑物外引入的低压电源线路,应在总配电箱(柜)的受电端装设具有隔离和保护功能的电器;
   4 变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护功能的隔离电器;对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带隔离和保护功能的电器。
     
发表于 2022-7-6 16:12:26 | 显示全部楼层
witkey1983 发表于 2022-7-6 16:09
3 由建筑物外引入的低压电源线路,应在总配电箱(柜)的受电端装设具有隔离和保护功能的电器;
   4 变 ...

建筑物内的配电房给某个配电箱(如电梯)放射供电的,电梯的配电箱总开关可以不采用断路器,采用负荷开关。要是配电回路过载或者短路了,还可以跑去配电房维护即可。
但是要是小个体建筑,电源从外部引来,总配电箱不做保护性功能开关(断路器)的话,过载或者短路,还要跑去室外的电源点运维?要是电源点很远且不同产权分界,停送电不好操作。
     
发表于 2022-7-6 17:25:14 | 显示全部楼层
冷水机组 自带控制箱吧》在设置一个是否浪费?
     
发表于 2022-7-6 17:45:01 | 显示全部楼层
应该有一个现场隔离开关,保证检修安全用。
     
发表于 2022-7-6 20:18:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 无本之末 于 2022-7-6 20:28 编辑

做的都设置了,方便就地维护
 楼主| 发表于 2022-7-7 08:58:37 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-6 17:45
应该有一个现场隔离开关,保证检修安全用。

两根240的电缆并联供电,加隔离开关,出线不好施工呀
     
发表于 2022-7-7 09:09:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-7 08:58
两根240的电缆并联供电,加隔离开关,出线不好施工呀

做个柜子,进出母排接线,开关接母排。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则