账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5975|回复: 10

[求助] 问一下户外配电箱都需要上浪涌吗

[复制链接]
     
发表于 2022-7-6 08:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
箱变带的户外一~三级配电箱是否需要上浪涌?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2022-7-6 09:15:50 | 显示全部楼层
如果配电箱均在户外,我理解都需要浪涌保护
     
发表于 2022-7-6 10:04:40 | 显示全部楼层
当然需要 至少也是II级 50kA的  装I级也可以
     
 楼主| 发表于 2022-7-6 10:10:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-6 09:15
如果配电箱均在户外,我理解都需要浪涌保护

嗯嗯 全在户外 什么表箱、分支箱、景观照明、露天商贩的电源箱、各种设备箱、等等类型
发表于 2022-7-6 10:34:39 | 显示全部楼层
dk2910 发表于 2022-7-6 10:10
嗯嗯 全在户外 什么表箱、分支箱、景观照明、露天商贩的电源箱、各种设备箱、等等类型

这均容易直接遭受雷击
     
发表于 2023-7-25 15:45:26 | 显示全部楼层
欢迎大家踊跃讨论
     
发表于 2023-7-25 23:29:09 | 显示全部楼层
进线来自室外的话一般设置一级浪涌
     
发表于 2023-7-26 14:39:25 | 显示全部楼层
根据规范要求,应该是设置I级浪涌
     
发表于 2023-7-26 14:43:56 | 显示全部楼层
在室外的浪涌保护器也有一定的保护范围。理论上来说,靠近的几个箱子总箱上面做一个浪涌就行了
     
发表于 2023-7-28 17:39:02 | 显示全部楼层
我们别说箱子在户外,就是箱子在室内,出线在室外都用一级SPD
     
发表于 2023-7-28 17:52:15 | 显示全部楼层
你这是个啥工程,为啥1~3级配电箱都在室外?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则