账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5256|回复: 3

[求助] 弱电系统、消防报警系统进线处的spd

[复制链接]
     
发表于 2022-7-5 19:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:弱电系统、消防报警系统建筑物进线处的分别何种SPD呢?
发表于 2022-7-6 09:44:52 | 显示全部楼层
按GB50343或图集19DX101-1的9-7页,进线选SPD(J),D1
发表于 2022-7-6 09:46:10 | 显示全部楼层
a.        电涌保护器的最高工作电压大于弱电线路工作电压的1.2倍。
b.        电涌保护器的传输速率不得小于弱电系统本身的传输速率。
c.        接口类型匹配。
也可以写上要求,厂家配置
发表于 2022-7-6 09:57:17 | 显示全部楼层
SPD(J),D1(金属线路)B2(光缆线路)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则