采用TN-C-S,132电机参数见图集19DX101-1P140,长延In315A,瞬时Im4000,应采用240电缆,变压器低压柜出线开关用热磁保护,因接地故障电流约为2KA,如用单磁315小于4000不跳闸,故低压柜不应采用单磁,按民标7.7.6条泵房设SEB。按照我们山东省的指南4.2.3,上级开关只要大于1.5倍就算满足消防线路不设过负荷要求,采用4x240或电缆双拼,In400A整定值Ir360A.有不对地方欢迎指正。 |
|