账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8888|回复: 14

[求助] 建筑面积不低于20000m2且采用集中空调的公共建筑,应设置建筑设备监控系统

[复制链接]
     
发表于 2022-7-3 21:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:建筑面积不低于20000m2且采用集中空调的公共建筑,应设置建筑设备监控系统,这条标准中是指哪些系统要设置建筑设备监控系统呢?
     
发表于 2022-7-4 08:53:14 | 显示全部楼层
相当于BA系统吧。我都丢给智能化做了。
     
发表于 2022-7-4 09:53:42 | 显示全部楼层
没遇到过 只被提过 面积超2万平的公建 要设置能耗监测系统
发表于 2022-7-4 10:59:16 | 显示全部楼层
通风系统、给排水系统、照明系统、电梯、空调
     
发表于 2022-7-4 12:41:52 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2022-7-4 09:53
没遇到过 只被提过 面积超2万平的公建 要设置能耗监测系统

GB 55015-2021 ,3.3.6
     
发表于 2022-7-4 12:42:48 | 显示全部楼层
能被控制的机电系统,都设
     
发表于 2022-7-4 19:13:17 | 显示全部楼层
建筑设备监控系统工程技术规范     JGJ/T334-2014
     
发表于 2022-7-5 09:08:41 | 显示全部楼层
借楼请问:这个20000㎡指的是单栋建筑面积还是项目总建筑面积呢?
     
发表于 2022-7-5 09:35:32 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2022-7-5 09:08
借楼请问:这个20000㎡指的是单栋建筑面积还是项目总建筑面积呢?

单栋面积。如果有大地下室,按照建筑面积占比折算。
发表于 2022-7-5 09:43:55 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-7-5 09:35
单栋面积。如果有大地下室,按照建筑面积占比折算。

怎么个折算法?
     
发表于 2022-7-5 09:51:13 | 显示全部楼层

就比如,一个大地下室上面 分别有一栋大建筑和几栋小建筑。按照地上建筑面积占比来折算大地下室的面积,然后大建筑加上大地下室折算过来的面积加起来大于2万,就算单栋建筑面积大于2万。
这个是本地区默认算法。
     
发表于 2022-7-5 10:23:54 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-7-5 09:51
就比如,一个大地下室上面 分别有一栋大建筑和几栋小建筑。按照地上建筑面积占比来折算大地下室的面积, ...

像这种情况,地下室是全部做,还是局部做?
     
发表于 2022-7-5 14:31:18 | 显示全部楼层
BEBE 发表于 2022-7-5 10:23
像这种情况,地下室是全部做,还是局部做?

地下室与大建筑有关联的水暖电设备均作
     
发表于 2022-7-5 15:22:39 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-7-5 14:31
地下室与大建筑有关联的水暖电设备均作

感觉不是很好界定,
     
发表于 2022-8-10 09:32:30 | 显示全部楼层
QQ图片20220810092804.png 苏绿建标准是不含地下车库面积的,DB32/3962-2020 3.0.6条
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则