账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5261|回复: 6

[求助] 油变室储油池必须要设置鹅卵石吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-30 11:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,油变室储油池必须要设置鹅卵石吗?直接挖个坑行吗?谢谢
     
发表于 2022-6-30 13:08:03 | 显示全部楼层
这个不是建筑做的内容吗?
     
发表于 2022-6-30 14:16:51 | 显示全部楼层
5.5.3 屋外单台电气设备的油量在1000kg以上时,应设置贮油或挡油设施。当设置有容纳20%油量的贮油或挡油设施时,应设置将油排到安全处所的设施,且不应引起污染危害。当不能满足上述要求时,应设置能容纳100%油量的贮油或挡油设施。贮油和挡油设施应大于设备外廓每边各1000mm,四周应高出地面100mm。贮油设施内应铺设卵石层,卵石层厚度不应小于250mm,卵石直径为50~80mm。当设置有油水分离措施的总事故贮油池时,贮油池容量宜按最大一个油箱容量的60%确定。

     贮油池内铺设卵石层,可起隔火降温作用,防止绝缘油燃烧扩散。若当地无卵石,也可采用无孔碎石。为防止雨水泥沙流入贮油池,堵塞卵石孔隙,贮油池周围应高出地面。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-7-1 08:13:16 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-6-30 13:08
这个不是建筑做的内容吗?

按说是建筑来做,但是甲方一般都先问电气人员,也想了解一下
     
 楼主| 发表于 2022-7-1 08:23:48 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2022-6-30 14:16
5.5.3 屋外单台电气设备的油量在1000kg以上时,应设置贮油或挡油设施。当设置有容纳20%油量的贮油或挡油设 ...

谢谢老师,我看GB50060   5.5.2条室内变压器没强制要求做鹅卵石吧
     
发表于 2022-7-1 08:59:13 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-1 08:23
谢谢老师,我看GB50060   5.5.2条室内变压器没强制要求做鹅卵石吧

规范没有强制要求,但是根据条文说明还是做鹅卵石比较好,根据图集17D201-4土建都是要做鹅卵石的
     
 楼主| 发表于 2022-7-1 10:03:16 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2022-7-1 08:59
规范没有强制要求,但是根据条文说明还是做鹅卵石比较好,根据图集17D201-4土建都是要做鹅卵石的

哦,那好的,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则