[求助] 层高16m,主梁梁高1.3m,采用何种火灾探测器

[复制链接]
     
发表于 2022-6-28 19:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个项目 层高16m,主梁梁高1.3m,采用何种火灾探测器,大佬们解惑下
     
发表于 2022-6-28 20:49:29 | 显示全部楼层
超过12米,做线型光束烟感火灾探测器。详见14X505图集。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-6-29 08:06:27 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-6-28 20:49
超过12米,做线型光束烟感火灾探测器。详见14X505图集。

梁高1.3m怎么解决,每个柱网都做么
发表于 2022-6-29 08:45:27 | 显示全部楼层
超过12米,需要两种探测器
发表于 2022-6-29 08:47:49 | 显示全部楼层
可以考虑空气采样和图像型探测器
     
 楼主| 发表于 2022-6-29 09:39:09 | 显示全部楼层
车间没有喷淋,有机械排烟,图像的没做过,除了消防炮,空气采样感觉有点浪费啊,做火焰和图像行不行,
发表于 2022-6-29 10:37:31 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-6-29 09:39
车间没有喷淋,有机械排烟,图像的没做过,除了消防炮,空气采样感觉有点浪费啊,做火焰和图像行不行,

消防炮和火焰图像,功能有重复
     
发表于 2022-6-30 13:24:21 | 显示全部楼层
线型光束呗 简单点  点位也少 7米一个
发表于 2022-6-30 14:44:03 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-6-30 13:24
线型光束呗 简单点  点位也少 7米一个

就是距顶距离不满足要求
     
 楼主| 发表于 2022-7-2 20:12:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-30 14:44
就是距顶距离不满足要求

有啥好方案不