账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7534|回复: 7

[问题探讨] 请问:封闭楼梯间墙上可以设暗装配电箱吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-24 20:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:封闭楼梯间墙上可以设暗装配电箱吗?弱电箱呢?有无具体的条文规定?
     
发表于 2022-6-25 11:02:04 | 显示全部楼层
这个问题好像好几年前一直讨论,最后结论封闭的不行,常开的可以
     
发表于 2022-6-25 15:33:04 | 显示全部楼层
消防用,只供本楼梯间可以!非消防,可以!
发表于 2022-6-27 09:02:11 | 显示全部楼层
封闭楼梯间,就是人员疏散的救命通道,配电箱是容易引起火灾的部分,所以不能设置,另外建规有:封闭楼梯间,除出入口和外窗,不应开设其他门、窗、洞口
回复 鲜花 2 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-27 09:32:58 | 显示全部楼层
以前经常吧应急疏散照明的箱子放里边。现在有项目消防检查要求移出来了。
放里面明装 凸出来可能影响疏散宽度。暗装影响墙面耐火极限,及违反建规的开设洞口的要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-27 10:36:14 | 显示全部楼层
这个问题也说了几十年了。我就不信那个配电箱离了楼梯间,就没地方放。这就跟低断长延时脱扣器整定的那个1.1一样,纯属抬杠。
     
发表于 2022-6-27 10:41:19 | 显示全部楼层
有时候除了楼梯间还确实没地方放
     
发表于 2022-6-27 11:20:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 hastings 于 2022-6-27 11:21 编辑

200厚的墙放100厚的箱子完全可以。无关的洞口那个条文是洞,不穿通不是洞。
其实要看可不可以,就是看有没有破坏楼梯间的最低耐火极限时间。
地面层二级耐火极限的话,建规5.1.2,楼梯间隔墙是2小时。而加气块,承重的话,100厚的,耐火极限正好是2小时,如果是非承重的话,能有3.75小时。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则