账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11340|回复: 16

[规范条文] 民标6.1.8.4条如何实操

[复制链接]
     
发表于 2022-6-22 09:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民标第6.1.8.4条:为了避免防灾用电设备的电动机同时启动而造成柴油发电机组熄火停机,用电设备应具有不同延时,错开启动时间。重要性相同时,宜先启动容量大的负荷。
     
 楼主| 发表于 2022-6-22 09:05:58 | 显示全部楼层
如何错开启动时间,断路器不具备这个功能,只能电力监控系统后台可以实现,增加监控后台可不便宜
发表于 2022-6-22 09:24:47 | 显示全部楼层
加个延时继电器或直接手动控制
     
 楼主| 发表于 2022-6-22 09:41:21 | 显示全部楼层
发电机配电屏出线平时无电状态,怎么加延时继电器可以让断路器合闸
     
发表于 2022-6-22 09:55:19 | 显示全部楼层
应该可以通过FAS实现。
     
 楼主| 发表于 2022-6-22 09:56:55 | 显示全部楼层
有图纸做法吗,学习一下,谢谢!
     
 楼主| 发表于 2022-6-22 09:59:39 | 显示全部楼层
国外ABB断路器听说有延时合闸功能
     
 楼主| 发表于 2022-6-22 10:08:17 | 显示全部楼层
这条规定应该请规范编制组拿出执行措施来
     
发表于 2022-6-22 10:26:59 | 显示全部楼层
很难理解这个问题会是一个问题。这些设备如果是人工起动,搞个操作规程就行了。如果是自动起动,总有个控制系统和控制逻辑吧,在里面设置不就行了?FAS里面编个程不行吗?只有响应用户随机需求的设备才不好办,但防灾设备应该很少这类设备吧。
     
发表于 2022-6-22 10:28:30 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2022-6-22 10:08
这条规定应该请规范编制组拿出执行措施来

这不是论坛里有人一直强调:规范是规范,措施是措施么~~
     
发表于 2022-6-22 10:28:59 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2022-6-22 10:08
这条规定应该请规范编制组拿出执行措施来

这个要求不合理。规范本来就是提要求,或对通行措施予以规范,但不能限制技术路径和技术措施。
     
 楼主| 发表于 2022-6-22 10:48:48 | 显示全部楼层
以前只知道延时脱扣  或失压脱扣
     
 楼主| 发表于 2022-6-22 10:51:09 | 显示全部楼层
手动能满足时间上要求吗
     
发表于 2022-6-22 10:53:30 | 显示全部楼层
这个就不是问题,着火又不是,所有消防设备一起启动,而且大部分过消防设备都是末端切换。
再有,着火了消防强切也是是有切除逻辑的,哪里着火切哪里,顶多顺带切相邻区域非消防电。
这种东西不如,自己写一个非消防切除逻辑要求。顺带要求切除延时。这些消防报警设备都能做到。
我感觉重点是那种单台排烟风机很大,50KW那种,单台消防泵50kw+这种大型厂房,需要考虑一下。但是也仅仅考虑一下。消防泵房一般间距比较远,排烟风机和消防水泵相差1分钟之内同时启动概率也不大,消防报警设备在泵房信号那做个延时启动就好了
     
发表于 2022-6-22 10:55:13 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2022-6-22 10:51
手动能满足时间上要求吗

这该你来确定啊!如果手动能行,可用操作规程实现。但能不能行,不正是该你做判断的事吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则