账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5436|回复: 9

[规范条文] 室外风管的防雷措施疑惑

[复制链接]
     
发表于 2022-6-19 22:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
      今日偶然翻阅GB50243-2016通风空调工程施工质量验收规范,其中6.2.3.4条黑体强条规定:室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。 翻阅条文说明,意思是想避免雷电引入室内风管系统。
      又回去翻阅防雷设计规范,4.3.2条第2点规定:金属物体可不装设接闪器,但应与屋面防雷装置相连。
      鉴于以上条纹的冲突,今后设计中是否需将屋面风管与其他金属物的防雷措施分开说明。
      以上两处条文带来的疑惑希望论坛各位老师解答
     
发表于 2022-6-19 23:03:20 | 显示全部楼层
防直击雷貌似不用连,防闪电感应貌似要连
     
发表于 2022-6-20 08:09:46 | 显示全部楼层
对于一个防雷问题,暖通专家肯定不如防雷专家了解
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-20 08:47:39 | 显示全部楼层
水暖有本事的话就自己专业去解决自己的问题,不要什么都推给电气。
     
发表于 2022-6-20 09:02:33 | 显示全部楼层
对于很多审图专家 会说 这又不是我们专业的  做法应按我们专业的处理
发表于 2022-6-20 09:22:49 | 显示全部楼层
室外风管系统的拉索等金属固定件如果不与避雷网连接,雷击中后怎么办?
     
发表于 2022-6-20 09:27:14 | 显示全部楼层
这种情况是不是应该暖通去处理,把屋顶和室内连接处做软连接处理不就不影响室内了

点评

我也这样认为  发表于 2022-6-20 15:23
     
发表于 2022-6-20 09:39:51 | 显示全部楼层
室外金属管线引入雷电电涌,是在防雷考虑范围内的事,不然内部防雷防侵入雷电波是干什么的?暖通条款有点狗拿耗子的感觉。
     
发表于 2022-6-20 09:51:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2022-6-20 10:04 编辑

连接接闪带应该没问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则