[求助] 变配电室、柴油发电机房的照明配电箱

[复制链接]
     
发表于 2022-6-10 16:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:变配电室、柴油发电机房的照明配电箱是否需要从总配电室引专用回路供电呢?
发表于 2022-6-10 16:36:19 | 显示全部楼层
就在变电所里面,直接引
发表于 2022-6-10 16:44:31 | 显示全部楼层
这个双切箱比较重要,除照明外,还要带风机、操作电源等
     
 楼主| 发表于 2022-6-10 19:01:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-10 16:44
这个双切箱比较重要,除照明外,还要带风机、操作电源等

有个数据中心的项目,每层都有两个变配电室,跟工艺那边对接说变配电室我这边只需要设置一个照明配电箱,其他的都是在工艺那边,至于风机暖通那边提的条件是火灾时关闭灾后启动的风机(配电房设置的是气体灭火),这个风机是非消防负荷。所以我想在一层设置两个总配电箱,一主一备,然后由这两个箱放射至每个变配电室内的照明配电箱。但是以前画的变配电室的配电箱都是由配电室直接引的,不清楚不从配电室直接供电是否合规。
     
发表于 2022-6-10 20:50:20 | 显示全部楼层
是的,就从低压柜直接接
     
发表于 2022-6-10 20:58:02 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-6-10 19:01
有个数据中心的项目,每层都有两个变配电室,跟工艺那边对接说变配电室我这边只需要设置一个照明配电箱, ...

看上去像A级数据机房,每层两个是不是专供UPS的?

一般可以由其中某一层的两个变配电室各出1路,带其他变配电室的ALE箱
     
发表于 2022-6-12 08:39:02 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-6-10 19:01
有个数据中心的项目,每层都有两个变配电室,跟工艺那边对接说变配电室我这边只需要设置一个照明配电箱, ...

如末设空调则应设平时温度高時用排风机,与照明设共用配电箱.因专为变电所服务.属保障负荷.直接从变电所引电源,因容量不大.注意校核线路之热稳定
     
发表于 2022-6-12 12:14:34 | 显示全部楼层
变配电室的照明由配电室专用柜取电源+UPS,
     
发表于 2022-6-13 09:04:01 | 显示全部楼层
照明和动力要分开,非消防的通风设备要和照明分开。