账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 66972|回复: 118

二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

[复制链接]
发表于 2007-8-6 08:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<BR>建筑设计防火规范: <BR>2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电: <BR>1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库; <BR>2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区); <BR>3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑; <BR><BR><BR>11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 <BR><BR><BR>问题:如果某消防负荷按照上面判断是二级负荷,可不可以按照措施里说的从变电所引来一条可靠的专用低压回路? <BR>但是这样又违反了上面的11.1.5条,如果按照这条,难道三级消防水泵负荷也要用ATSE?<BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 iask 在 2007-8-6 11:01:40 编辑过」</div>
     
发表于 2007-8-6 12:36:39 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>技术措施不是国家规范,尤其当它跟国标相矛盾时,肯定要首先执行国标。</P>
 楼主| 发表于 2007-8-6 13:26:15 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P><FONT color=#000000>鼻哥,我的意思</FONT>是觉得国家规范和国家规范好象矛盾了,甚至是防火规范自身的矛盾,</P>
<P>如果按照"11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。",那么,还消防分什么一二三级负荷,都规定末端自动切换就OK了。</P>
<P>另外,国标里也没有说二级负荷一定要双电源或者双回路啊,只是对防火规范11.1.5的规定感到莫名其妙。</P>
发表于 2007-8-6 15:10:36 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>这是有中国特色的规范</P>
<P>建筑电气上有一篇文章说:美国双电源切换不在末端在,变压器低压柜内。</P>
<P>对于这个问题,我也是困惑重重,实际工程中,无论什么级,只要有消防都双回路切换了</P>
发表于 2007-8-6 16:34:09 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

低规电气部分写的不专业,正如大家所说,消防负荷分级中有一、二、三级,又要求双电源末端切换,无法理解。
发表于 2007-8-6 16:47:15 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>据说,高规、低规没有电气人员参加编写。很不专业,逻辑混乱,甚至词不达意。执行起来很乱。。。</P>
     
发表于 2007-8-7 12:06:12 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>cyj</B></FONT> 在(<I>2007-8-6 16:47:15</I>)的发言<BR>
<P>据说,高规、低规没有电气人员参加编写。很不专业,逻辑混乱,甚至词不达意。执行起来很乱。。。</P></DIV><BR>是的,我也听说过,据说电气条文是给排水出身的一位老先生编的<BR>
     
发表于 2007-8-7 12:07:38 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>iask</B></FONT> 在(<I>2007-8-6 13:26:15</I>)的发言<BR>
</P></DIV>已经矛盾了,就只好执行最严格的了。消防负荷,你只管切换即可,管它那多呢<BR><BR>
 楼主| 发表于 2007-8-7 15:11:25 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

认真感谢一下几位兄的指教!
发表于 2007-8-7 15:20:11 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>11.1.1条是考虑电源的可靠性问题,分为一~三级。<BR>11.1.5条是考虑消防重要负荷,至末端供电回路的可靠性问题。</P>
<P>以上两条并不矛盾。</P>
<P>例如:消防负荷电源按三级负荷供电,就可以不设柴油发电机等备用电源,但是从低压柜还是应接消防的两个母线段,到末端箱的回路应为2路,在末端切换。</P>
<P>美国是在低压柜切换。有两个不同电源时,我国也可在低压柜切换电源的(例如供二级负荷、消防负荷热备用等),但重要负荷还是需要双回路引至末端切换更可靠。<BR></P>
 楼主| 发表于 2007-8-8 15:15:49 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>消防负荷电源按三级负荷供电,可以只有一个电源,但要两条线路过去,末端切换?</P>
<P>我觉得不必了,两条电缆都接到一个进线开关上岂不更好?呵呵</P>
发表于 2007-8-8 15:53:16 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-8-7 15:20:11</I>)的发言<BR>
<BR></P></DIV>供配电规范中对三级负荷供电是没有要求的,既然要保证可靠性,就不应定为三级负荷;定为三级负荷就不应再要求两路电源供电。我认为消防负荷是不应定为三级负荷的。<BR><BR>
发表于 2007-8-8 16:34:57 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>cyj</B></FONT> 在(<I>2007-8-8 15:53:16</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote></DIV>供配电规范中对三级负荷供电是没有要求的,既然要保证可靠性,就不应定为三级负荷;定为三级负荷就不应再要求两路电源供电。<STRONG>我认为消防负荷是不应定为三级负荷的。</STRONG><BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>是cyj的个人观点吧,现在《低规》GB50016-2006 就是有三级负荷的划分,如果我设计,肯定以规范为准。</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-8-8 16:48:31 编辑过」</div>
     
发表于 2007-8-9 12:23:48 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

消防负荷作为三级负荷的,在理论上确实是可能存在的,但现实中几乎碰不上(我印象中自己就没碰上一次)。
发表于 2007-8-9 15:22:32 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-8-8 16:34:57</I>)的发言<BR>
<P>是cyj的个人观点吧,现在《低规》GB50016-2006 就是有三级负荷的划分,如果我设计,肯定以规范为准。</P><BR></DIV><BR>不是观点的问题,我是说低规写的有毛病,电气部分不专业。<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则