x01oct 发表于 2022-6-7 19:48 供电局给,但是我怀疑你要不到这个数据
hastings 发表于 2022-6-9 12:08 这论坛是建筑电气的,所以应该处理的问题都是远端系统。高压电缆热稳定基本是去变压器的那根电缆的校验。 ...
dqaq 发表于 2022-6-9 09:37 这个时间叫假想时间,远端短路时,等于(短路电流持续时间+0.05)s,短路电流持续时间为保护动作时 ...
x01oct 发表于 2022-6-9 13:48 您这个出口保护时间0.5s是经验值么?是不是大多数都是按这个时间来整定的?我知道一个大概的范围,但是不 ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2022-6-9 13:52 末级定时限过电流保护,作无时限速断的后备保护,最小延时时限,电磁式继电器为0.5s。最新的通用规范,对 ...
x01oct 发表于 2022-6-9 13:58 我感觉现在微机保护用的比较多,所以这个时间还真不太清楚,供电局一般提供,供电方案上就给个最小截面, ...
dqaq 发表于 2022-6-9 14:03 通用规范强条对用户进线断路器,只规定了短路主保护,要求带时限速断,也是0.5s。所以不管是以开闭所出口短 ...
hastings 发表于 2022-6-9 15:46 4.2.3条,我有疑问,是指进户一定要采用断路器的意思,还是采用断路器的话,要满足这个要求? 然后这个 ...