[求助] 关于安全防范户外穿管类型的疑问

[复制链接]
     
发表于 2022-6-6 10:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 AIEN1119 于 2022-6-6 11:03 编辑

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012  5.5.3 4款:系统的户外供电线路、视频信号线路、控制信号线路应有金属屏蔽层并穿钢管埋地敷设,屏蔽层及钢管两端应接地。视频信号线屏蔽层应单端接地,钢管应两端接地。信号线与供电线路应分开敷设
之前做安防系统的户外穿管都按照这个规范乖乖得供电线路和信号线带屏蔽层且分2根钢管敷设
但多次有甲方提出安全防范户外穿钢管成本过高,让我改成塑料管
有时候看到其他院的图纸也不按照此规范设计,看了条文解释也不清不楚,条文解释说的实际情况是架空线路。
想请问各位大牛,这款条文到底应该怎么理解,室外是否可以穿塑料管,仅在过车道时穿钢管?
发表于 2022-6-6 11:10:24 | 显示全部楼层
现在都是数字信号,应该不用穿钢管
     
 楼主| 发表于 2022-6-6 11:12:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-6 11:10
现在都是数字信号,应该不用穿钢管

感谢,再请教一下,那还有必要带屏蔽层吗
发表于 2022-6-6 11:44:28 | 显示全部楼层
AIEN1119 发表于 2022-6-6 11:12
感谢,再请教一下,那还有必要带屏蔽层吗

我觉得用好,数字信号只是比模拟信号抗干扰能力强
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-6-6 12:03:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-6 11:44
我觉得用好,数字信号只是比模拟信号抗干扰能力强

感谢大师解惑