账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8874|回复: 8

[求助] 超过250m的超高层建筑强电竖井线缆配置问题

[复制链接]
     
发表于 2022-6-1 12:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
超过250m的超高层建筑,按照新民标要求需设置2个强电竖井。按照8.11.10条要求,竖向干线上的配电备用线路的(包括消防和非消防的备用线路,柴发的消防应急和保障母线段线路)应敷设在新增加的1个辅助强电竖井里面;而按照13.8.5.4条要求,竖向干线上的消防配电线路(包括消防常用备用线路,柴发的消防应急母线段线路)应敷设在新增加的1个辅助强电竖井里面。我个人理解,设置两个强电竖井的初衷是为了任何一个强电竖井发生事故时,另外一个强电竖井内的线缆能不受到影响,故把消防和非消防的常用和备用线缆分开布置在不同的竖井内,即8.11.10条要求是符合我个人理解的设两个竖井的初衷的。不知道各位设计师在设计超过250m的超高层时,是怎样考虑这两个强电竖井内的线缆布置的?各家设计院是否有统一的技术措施或做法?

1.jpg
     
 楼主| 发表于 2022-6-1 14:06:22 | 显示全部楼层
《建筑高度大于250m民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》中的第25.2条倒是与民标13.8.5.4条表述一致的。
2.png
     
发表于 2022-6-2 12:59:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-6-2 13:01 编辑
B_tequila 发表于 2022-6-1 14:06
《建筑高度大于250m民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》中的第25.2条倒是与民标13.8.5.4条表述一致的 ...

我觉得按8.11.10条稍微好点儿,不过我不会跟弱电井合用,我会跟10kV井合用,或者带个隔间
     
 楼主| 发表于 2022-6-2 20:35:18 | 显示全部楼层
按8.11.10条的两个强电竖井面积会比按13.8.5.4条大,需要增设树干式配电的支干线保护用断路器过路箱。
     
发表于 2022-6-23 16:31:29 | 显示全部楼层
借楼请教大家一个问题 避难层上面楼层的电井位置和避难层以下楼层的电井位置有错位的情况下 可以在避难层做转换吗?
发表于 2022-6-23 16:59:25 | 显示全部楼层
Miclangelo 发表于 2022-6-23 16:31
借楼请教大家一个问题 避难层上面楼层的电井位置和避难层以下楼层的电井位置有错位的情况下 可以在避难层做 ...

电井是容易失火部位,必须与避难层做好防火分隔
     
发表于 2022-6-23 23:09:54 | 显示全部楼层
编制组宣贯,建议250m多设竖井,5个、6个井、7个井。宣贯组老师 确实说到了7个井。

按规范,体现灾备。不限于火灾因素,可能是人为破坏袭击、地震等因素。
要体现灾备冗余。破坏了一个井、还有一个井。强电要冗余、弱电要冗余。强弱电冗余可合并。


首先,250m超高层的竖井电缆,不管三七二十一,统一全用矿物电缆、不采用YJY电缆。母线槽也可以全防火型。 都不差这些钱。


================完美冗余双路由,6个井================
1#电源 矿物电缆井
2#电源 矿物电缆井
1#电源 母线槽井
2#电源 母线槽井

1#弱电井
2#弱电井




可以压缩精简到5个、4个井
消防单独做,那就7个井
     
 楼主| 发表于 2023-1-14 10:53:33 | 显示全部楼层
我做的这个浙江杭州的项目,两栋300超高层,我们就只设置了三个竖井,两个强电、一个弱电。10kV也设在一个强电竖井内。特消会专家要求高压需分别设在两个不同的强电竖井内。
     
发表于 2023-5-12 10:17:29 | 显示全部楼层
民规的表述也是分开的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则