发表于 2022-6-5 16:21:17
|
显示全部楼层
1、均压环与防侧击没有必然联系,其目的是使雷电流下引时分流更均匀,并不是为了接闪;
2、为方便防侧击而与防雷装置结接的外窗、幕墙等,均压环的存在是有必要的,为方便了接线,建议两层一个;
3、为什么10版雷规没有了均压环的提法:因为雷规已把建筑内部钢筋作为整体的防雷装置了,层层都是均压环,没必要再专设了;