dqaq 发表于 2022-5-26 17:21 审过图,没做过。主要是低压短路电流大,45kA左右(短路电压8%),必须得限流型低断,否则线缆热稳定最小截 ...
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2022-5-26 17:24 我看现在塑壳的,都能做50KA,应该问题不大吧
dqaq 发表于 2022-5-26 17:30 断路器本身没问题。但线缆热稳定性对截面积的要求高。用的施耐德ME和NSX低断,焦耳积分特性校验热稳定, ...
轻云舟 发表于 2022-5-27 10:11 老师您好:对于您说的我有点疑问,这两张图是任老的《低压配电设计解析》里面的,比如我们变电室照明配电 ...