账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9523|回复: 16

[求助] 在厂区配电室内,消防、非消防出线设置在同一个柜子内吗

[复制链接]
     
发表于 2022-5-25 10:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,请问厂区配电室内,消防、非消防出线设置在同一个柜子内吗?
发表于 2022-5-25 10:32:18 | 显示全部楼层
没有问题,消防专用线路是从总配电室或分配电室出就行
     
 楼主| 发表于 2022-5-25 10:43:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-25 10:32
没有问题,消防专用线路是从总配电室或分配电室出就行

“消防专用线路是从总配电室或分配电室出就行”,树总您这句话是什么意思啊,您你看看这个图可以吗
1653446547(1).png
     
 楼主| 发表于 2022-5-25 10:52:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-25 10:32
没有问题,消防专用线路是从总配电室或分配电室出就行

树总,您是不是说的建规里这段话啊 1653447057(1).png
发表于 2022-5-25 11:16:32 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-5-25 10:52
树总,您是不是说的建规里这段话啊

建规后面还有专用回路的定义
发表于 2022-5-25 11:16:55 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-5-25 10:43
“消防专用线路是从总配电室或分配电室出就行”,树总您这句话是什么意思啊,您你看看这个图可以吗

可以
     
 楼主| 发表于 2022-5-25 11:30:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-25 11:16
建规后面还有专用回路的定义

对,是的,后面有您说的这句话,谢谢树总了
     
发表于 2022-5-25 11:56:39 | 显示全部楼层
有条件还是分开的好。
     
发表于 2022-5-25 12:03:07 | 显示全部楼层
消防、非消防出线应从本建筑的总配电柜(箱)处分开。变配电所中每台配电柜不要消防、非消防混在一起,以便在消防配电柜上设消防标志。
     
发表于 2022-5-25 14:15:38 | 显示全部楼层

防火通用规范征求意见稿,已经在回应这些年大家的疑虑了


搜狗截图20220525141515.png
     
 楼主| 发表于 2022-5-25 15:34:36 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-5-25 14:15
防火通用规范征求意见稿,已经在回应这些年大家的疑虑了

这里都是在强调建筑内的,变配电室内没有强制要求吧
     
发表于 2022-5-25 16:02:36 | 显示全部楼层
我们项目配电房都是电力设计院设计,所以干预不到,如果我设计,肯定分开设计,因为民标有一条:13.7.8
     
发表于 2022-5-26 09:27:44 | 显示全部楼层
其他专业不信任也就算了,连我们自己都不信任自己了,层层加码
     
发表于 2022-5-26 13:18:47 | 显示全部楼层
我做就是做在一起
有的工业厂房消防用电量非常小 里面就点应急照明、小风机啥的
如果单独从变电所就用一个低压配电柜 感觉真的不太经济 如果是市电双切 不是柴发 那就得整两个柜...
如果是又有消防泵房、风机啥的电量很大 ,那差一不二单独消防整个柜还行

     
发表于 2022-5-26 22:39:49 | 显示全部楼层
这么理解的话 是不是与新民规13.7.5有点冲突
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则