官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
一生何求 发表于 2022-5-22 09:39 是否采用降压启动主要看设备启动时对电网电压波动影响大不大,一般30kw以上都考虑降压启动
消防应急照明专题帖子汇总
jerknight 发表于 2022-5-23 09:20 有次在开初步设计会的时候 专家提出电动机容量超过变压器10%时就需要降压启动
113120 发表于 2022-5-23 15:08 请问是项目中所有变压器总容量的10%还是项目中数台变压器中其中一台变压器的10%呢?
fitman 发表于 2022-5-23 17:07 电机是否要降压启动,当然是要按电动机启动时引起的压降限值计算,一般情况是85%(不频繁起动)。电机容量 ...
轻云舟 发表于 2022-5-23 18:03 fitman老师,这里这里是不是还一个问题,就是电机启动的时候变压器其他负载的情况,比如说电机启动时变压 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页