账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6870|回复: 14

[求助] GCS抽屉柜

[复制链接]
     
发表于 2022-5-21 17:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问GCS抽屉柜框架断路器和塑壳断路器能不能混装在一个柜子里?一般一个抽屉柜可以装几个框架?最大可以装多大的框架断路器?
     
发表于 2022-5-23 12:40:01 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2022-5-23 12:16
没见过抽屉里面装框架的。
抽屉是插接的,大于800A的电流估计工艺做不到。

现有的GCS以间隔式为基础,可以固定间隔式、固定间隔插接式和抽出式混用。框架式低断可采用固定间隔插接式或固定间隔式,根据容量不同,有的可以一个柜子装2台或3台。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-21 19:27:36 | 显示全部楼层
不清楚,这里有个mns的作参考,可是我也有不明白的地方,mns有效高度不是72E吗,图里咋成85E了,不过也就是说,似乎一个柜子只能装一个框架断路器了,不知道对不对,还请其他老师解释一下。
1653132293(1).png
发表于 2022-5-23 09:46:37 | 显示全部楼层
800A可以装两个,再大一般装一个,好像是这样啊
发表于 2022-5-23 10:19:16 | 显示全部楼层
常熟的,框架,1600A的,可以装两个
     
发表于 2022-5-23 12:16:48 | 显示全部楼层
没见过抽屉里面装框架的。
抽屉是插接的,大于800A的电流估计工艺做不到。
     
发表于 2022-5-23 12:24:51 | 显示全部楼层
非要把框架塞在抽屉柜里,只能固定了。
别为难厂家,与人方便自己方便。别出幺蛾子最好。
     
发表于 2022-5-23 12:41:53 | 显示全部楼层
比如施耐德SCDOC,1600A以下可以装3台,2500A以下2台,以上1台。
     
发表于 2022-5-24 11:45:02 | 显示全部楼层
你要先看下你的断路器电流规格、大小尺寸;找到配套可以装下的GCS的抽屉单元(每个抽屉也有电流限制),注意一下你设计是选择间隔式安装还是抽屉式安装,看下配电柜尺寸够不够放你这个两个断路器抽屉单元,顺便校核一下配电柜竖直母线的载流量是不是允许。最后问一句干嘛用抽屉柜啊?如果是大容量,或者配电出线回路不多的话,直接做成固定式的,简单可靠。
     
 楼主| 发表于 2022-5-25 09:30:21 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2022-5-23 12:24
非要把框架塞在抽屉柜里,只能固定了。
别为难厂家,与人方便自己方便。别出幺蛾子最好。

这个是我表达有误 不是说把框架装抽屉里的意思 只是想表达一个标准的800X1000X2200的柜体可以装几个1600的框架断路器
     
 楼主| 发表于 2022-5-25 09:32:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-23 10:19
常熟的,框架,1600A的,可以装两个

我问的北元的1600A的框架也可以装2个 现在北元的塑壳做到1250了 各位有没有用过这么大的塑壳啊
发表于 2022-5-25 09:40:31 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2022-5-25 09:32
我问的北元的1600A的框架也可以装2个 现在北元的塑壳做到1250了 各位有没有用过这么大的塑壳啊

没有用过,常熟的塑壳都做到1600了
     
发表于 2022-5-27 07:58:16 | 显示全部楼层
装2~3个1/2kA的断路器,柜体尺寸没问题,能装得下。问题是考虑单柜垂直母排的感受了么?
     
发表于 2022-5-27 17:03:56 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2022-5-27 07:58
装2~3个1/2kA的断路器,柜体尺寸没问题,能装得下。问题是考虑单柜垂直母排的感受了么?

这个倒不用担心。施耐德blockset垂直母排可以做到3200A,ABB可以做到4000A。
     
发表于 2022-5-28 10:46:46 | 显示全部楼层
600X1000X2200柜子我经常做装一个ACB-800/3P  ,在装4个MCCB-200A/3P抽屉。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则