fitman 发表于 2022-5-19 14:35 这个其实也常见。可以在首层设变压器和柴发,二层高压柜,三、四层是低压和控制室。楼体没什么特别,就是上 ...
lh19930615 发表于 2022-5-19 14:51 能不能展开说说,比如说设备运输通道,要不要做电缆夹层这些之类的,公司建筑基本属于饭来张口的水平,这 ...
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2022-5-19 14:51 二层低压配电室,一层可以挖电缆沟,二层做电缆夹层、双层板或上进上出柜
fitman 发表于 2022-5-19 14:58 象这种独立变配电房,一般就不用做设备运输通道了,但应在合适位置设装吊平台。电缆夹层不做也可以的,毕 ...
lh19930615 发表于 2022-5-19 15:25 现考虑一层做高压房和变压器室,二三四层做低压室。想低压室做电缆沟作为低压柜下进线,出线采用上出线, ...
三层变配电所.pdf
2022-5-19 16:46 上传
点击文件名下载附件
419.33 KB, 下载次数: 34, 下载积分: E币 -5
dqaq 发表于 2022-5-19 16:47 有个三层的图,油变的。架空出线最好用电缆夹层,出墙后直接架空。