官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
dqaq 发表于 2022-5-17 22:21 严格地说不叫接地,而是与保护导体PE连接,一旦线路绝缘破损漏电到金属槽盒,电流能通过PE导体回流电源,使 ...
dqaq 发表于 2022-5-17 22:26 你可以将金属槽盒看成是设备金属外壳,其实就与设备外壳接地是一回事。设备外壳也是通过PE导体接地的。只是 ...
树欲静而风不止 发表于 2022-5-18 08:46 本身可以断电保护,即使没有断电,接触电压也比不接地低很多
fayou 发表于 2022-5-18 09:37 我也是这样想的,只是规范上这个线径很不理解 ,跨接也只是说4mm. 那大线径短路时,这个不能满足要求啊
dqaq 发表于 2022-5-18 12:23 尽管等电位的PE导体会分走大部分电流,但跨接线确实有被短路电流烧坏的可能。如果烧断前保护已跳闸,目的 ...
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2022-5-18 14:31 如果要满足靠断路器切断接地故障电流,就必须满足(不能还没有跳就烧断了)
dqaq 发表于 2022-5-19 08:01 这是另一种情况,利用金属槽盒作线路的PE线,才有此要求。但民建基本上没有谁这么做,工建也非常少见。这 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页