账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4336|回复: 4

[问题探讨] 喷淋湿式报警阀组模块设置水电图集区别

[复制链接]
     
发表于 2022-5-17 10:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
水图集19S910为3个输入模块,电图集14X505-1为2个输入模块
@{}K)(C6P5P$1R5SJ)57$%6.png
XRSQUKWH[[1K%%TPP_5`%UM.png
     
发表于 2022-5-17 11:17:35 | 显示全部楼层
自动报警的图其实有点旧,以前水消防的常用设计方案确实一个信号阀(或自带锁具),现在的方案一般都是进出水处都有信号阀,所以应该是3个输入模块。
发表于 2022-5-17 11:30:17 | 显示全部楼层
应该以水的图纸为准
     
发表于 2022-5-18 09:41:33 | 显示全部楼层
信号阀是两个
     
发表于 2022-5-18 20:15:47 | 显示全部楼层
这个我问过水专业,水图集里7上面的那个信号阀,不一定在那里,也可能没有。

所以,你应该以水专业提资为准!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则