账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4606|回复: 4

[求助] T接箱前端的设置

[复制链接]
     
发表于 2022-5-16 10:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一个项目包含几个单体,变配电室设置在地下室,在地下室上方的单体建筑内干线采用T接的形式,那么从低压配电柜出线至地上建筑第一个T接箱前端是否需要设置一个总的开关箱呢?还是从低配电柜引出后直接到第一个T接箱就可以?
     
发表于 2022-5-16 10:46:25 | 显示全部楼层
一般做T接箱是没有做总的开关箱的。
     
发表于 2022-5-16 11:15:03 | 显示全部楼层
可以不设总开关
     
发表于 2022-5-16 15:12:46 | 显示全部楼层
根据民规第7.1.4条第3款,由建筑物外引入的低压电源线路,应在总配电箱(柜)的受电端装设具有隔离和保护功能的电器。
发表于 2022-5-17 08:50:02 | 显示全部楼层
设个隔离开关就行,不设也可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则