账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6885|回复: 9

[求助] SPD的设置

[复制链接]
     
发表于 2022-5-15 23:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一个项目大底是地下室,变配电室设置在地下室,
1.那么由变配电室引至地下室上方单体建筑的总配电箱的SPD是采用1级SPD还是采用2级SPD 呢?
2.如采用二级SPD,那由总配电箱放射出线至各层的分配电箱内的SPD采用几级SPD呢?
     
发表于 2022-5-16 08:26:21 | 显示全部楼层
1.总配电箱处的是II级
2.也是II级
     
发表于 2022-5-16 17:28:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-5-16 08:26
1.总配电箱处的是II级
2.也是II级

请问第一个问题设置II级的依据是什么呢?这个问题已经困惑我很久了
     
发表于 2022-5-17 09:13:50 | 显示全部楼层
没有另外规定的,一般由0区进入1区的界面处用I级SPD
     
发表于 2022-5-17 09:21:25 | 显示全部楼层
1.采用二级,因为没有穿过室外
2.层箱不用SPD
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-17 09:52:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 dfbbkbj 于 2022-5-17 09:54 编辑
llsssg 发表于 2022-5-16 17:28
请问第一个问题设置II级的依据是什么呢?这个问题已经困惑我很久了

因为配电室设置在地下室,电源进线是属于建筑物防直击雷装置保护范围内的,这时候只要Ⅱ级就可以了。
如果总电源从室外拉过来,不在防直击雷装置保护范围,就需要Ⅰ级。
     
发表于 2022-5-18 20:08:13 | 显示全部楼层
llsssg 发表于 2022-5-16 17:28
请问第一个问题设置II级的依据是什么呢?这个问题已经困惑我很久了

按50057,是II级,按新的550xx的那本,是I级
     
 楼主| 发表于 2022-5-19 13:44:10 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-5-18 20:08
按50057,是II级,按新的550xx的那本,是I级

请问:您所说的新的550XX指的是哪本规范中具体哪条呢?
     
发表于 2022-5-19 16:35:51 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-5-19 13:44
请问:您所说的新的550XX指的是哪本规范中具体哪条呢?

55024 第7.1.6条
     
发表于 2022-12-18 13:51:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 Liuming9303 于 2022-12-18 14:00 编辑

1、采用T2试验的SPD,建议采用SPD/4/80kA/2.5kV-T2,若能明确雷电防护等级,可根据雷电防护等级选择合适的In(kA)。若总箱内含有Ⅰ 类(特殊需要保护的设备)的话,则设置SPD/4/40kA/1.5kV-T2.
2、因为在总配电中已选择了2.5kV的SPD,若分箱没有Ⅰ 类(特殊需要保护的设备)的话,则可不设置SPD,若分箱内含有Ⅰ 类(特殊需要保护的设备的话,则置SPD/4/20kA/1.5kV-T2或者 Ⅲ类试验的SPD
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则