账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4028|回复: 5

[问题探讨] 什么叫室内步行街两侧的商铺?

[复制链接]
     
发表于 2022-5-15 11:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按应急照明设计标准GB51309-2018第3.2.5条及防火规范GB50016-2014第10.3.1条规定,大于200平米的营业厅需要设应急照明。应急照明图集19D702-7第76页为室内步行街两侧商铺的应急照明做法。按此做法,大于50平米的就要做,与规范的要求不一样啊?图集不是规范,应该以规范为准吧。再者,对于没有公共房间,各自独立,没有火灾报警系统的网点(小于200平米),应急配电箱设在什么地方?如果设在A间,假设正好这间未售出,或者这间有事人外出了,设了以后有事谁去控制?平时电费谁拿?
     
 楼主| 发表于 2022-5-15 12:01:34 | 显示全部楼层
举个例子,联排的网点,一层,7米X9米,每间63平米,共9间,应急照明怎么设?
     
发表于 2022-5-15 13:49:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-5-15 13:50 编辑

1.以规范为准,图集仅仅是辅助理解。
2.这部分图集确实跟规范不一样。前年讨论过:http://www.jzdq.net.cn/club/thread-121829-1-1.html
3.您说的这种一排63平米的,如果是我,我不设集中控制的应急照明,要么就干脆不设,要么最多设个能断电点亮的。
发表于 2022-5-16 17:17:44 | 显示全部楼层
建规5.3.6第9条
     
 楼主| 发表于 2022-5-16 18:20:14 | 显示全部楼层

谢谢,以前未注意过。
     
发表于 2022-5-17 20:12:40 | 显示全部楼层
一看就是很少逛街的电气男
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则