账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4424|回复: 6

[问题探讨] 变压器低压侧出线问题

[复制链接]
     
发表于 2022-5-13 16:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图提出:1、1600kVA变压器选3[TMY-2(100x10)]+1(100x10)。原来写的2[TMY-3(100x10)]+1(100x10)
2、630kVA变压器4x80x6.3。原来3(80x6.3)+1(50x5)
正常商业项目,2条未写违反什么规范了,按数据手册选取有误吗
     
发表于 2022-5-13 16:54:48 | 显示全部楼层
1、是数字顺序问题。审图的第一个3表示3根,用于相导体,每根由两片100X10的铜排构成。原来哪个写法顺序不一样,意思相同。
     
发表于 2022-5-13 16:56:18 | 显示全部楼层
按数据手册选没错,,关键数据手册是错的啊
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-14 17:14:45 | 显示全部楼层
第一点,两者表达的意思是一样的,造价和盘厂搞错;但明显审图师的表达方式更自然;
第二点,说设计师不对的地方,就是中性线差一点达不相线的一半,但这样就判错就有点过严谨。不过按我的实际工程经验,用50X5作干线确实有点偏软,我设计的话会选63x6.3,或干脆按审图师的方案,不差这点钱。
     
发表于 2022-5-15 10:08:15 | 显示全部楼层
1,明显是标错了,你原图的前标是2,啥意思?拼接么?这么标肯定是不对的。

2,而且之后改成3+1也不对,那N排不标么?
     
发表于 2022-5-18 10:22:43 | 显示全部楼层
低压母线选择,配3、配4、03D201-4、99D201-2、19DX101-1都有表格,但数据都有差异。
     
发表于 2022-5-18 12:39:13 | 显示全部楼层
母排是需要校验动稳定的,而动稳定与安装有关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则