账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5590|回复: 10

[求助] 弱电人防穿管

[复制链接]
     
发表于 2022-5-10 18:51:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
平时用的多根弱电线路合穿一根管,过人防墙,必须不超过SC25吗?如果单体楼的弱电线路经过大地下车库,那应该要预埋不少吧
     
发表于 2022-5-11 08:25:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-5-11 08:43 编辑

规范确实写的不得大于25,主要是我也不认为需要超过25,人防内所有都是经过二次分配的。

信息相关的就主干光纤进来,穿管比较小。

FAS进来就是加个分机,也就硬拉线稍微多一些

     
发表于 2022-5-11 09:01:45 | 显示全部楼层
这种情况下最好提前考虑好管线路由,尽量别经过人防区。
     
发表于 2022-5-11 12:57:11 | 显示全部楼层
我觉得这条针对的是战时的弱电管线,平时用的可以战时不穿线密闭掉。类似预留的备用管。不过现在审查有提,我也只能按25考虑了。
     
发表于 2022-5-11 14:24:21 | 显示全部楼层
暗管敷设是这样的,明管可以做到50,你可以看一下人防技术措施!
     
发表于 2022-5-11 14:39:09 | 显示全部楼层
plainlife 发表于 2022-5-11 14:24
暗管敷设是这样的,明管可以做到50,你可以看一下人防技术措施!

不符合一管一线缆的战时都要拆除
     
发表于 2022-5-11 17:05:15 | 显示全部楼层
不超过25的话,预埋管子数量比较多
     
发表于 2022-6-8 11:27:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 plainlife 于 2022-6-8 14:16 编辑
rainmen_73 发表于 2022-5-11 14:39
不符合一管一线缆的战时都要拆除

强电有这样的要求,弱电可以多根采用明管加密闭盒的做法,措施上有做法,但是管径有要求,具体看人防技术措施!
     
发表于 2022-6-9 15:21:41 来自手机 | 显示全部楼层
plainlife 发表于 2022-6-8 11:27
强电有这样的要求,弱电可以多根采用明管加密闭盒的做法,措施上有做法,但是管径有要求,具体看人防技术 ...

人防技术措施全称是什么
     
发表于 2022-6-9 15:37:34 | 显示全部楼层
chen-chi-wei 发表于 2022-6-9 15:21
人防技术措施全称是什么

全国民用建筑工程设计技术措施 2009 防空地下室
     
发表于 2022-6-9 17:23:08 | 显示全部楼层
暗敷线路通过密闭接线盒进线防护密闭时密闭短管不大于25,明敷线路密闭短管不大于150。战时用一缆一管,战时不用多线一管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则