账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9241|回复: 15

[问题探讨] 新民标:安防配电箱可和消防控制配电箱合用?

[复制链接]
     
发表于 2022-5-9 17:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
不违反强条吗?
微信图片_20220509173716.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-5-9 17:40:37 | 显示全部楼层
我反正不执行这条,何必呢,自己给自己找麻烦
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-10 09:33:29 | 显示全部楼层
做智能化的,懂电气设计吗?这是我们这边一个审图专家的名言,话糙理不糙。
发表于 2022-5-10 10:22:31 | 显示全部楼层
前两年江苏图审出了个通病答疑:特地说了,可以合用房间,电源箱必须分开。。。。。可惜呀。。。
     
发表于 2022-5-10 10:27:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-10 10:22
前两年江苏图审出了个通病答疑:特地说了,可以合用房间,电源箱必须分开。。。。。可惜呀。。。

不光是这样,我还遇到过审图老师要求安防的配电箱的电源路由不能经过消防的那个空间呢
     
发表于 2022-5-10 10:48:47 | 显示全部楼层
看地方消防审查的,上个月做了个甘肃项目就被要求分开设置,而我本地就没有这个要求,一样合用
     
发表于 2022-5-10 11:27:14 | 显示全部楼层
你们这些还算好的,我们这边还要求安防室和消控室要分开设置,规划要求
     
发表于 2022-5-10 11:30:03 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-5-10 11:27
你们这些还算好的,我们这边还要求安防室和消控室要分开设置,规划要求

这,也不是不可以,就是业主值班人员翻倍,成本高啊
     
发表于 2022-5-10 23:18:45 | 显示全部楼层
这条配电箱可合用,似乎是编制组用于怼某些人的、似乎带有个人感情
就像不宜设置消防巡检。非要正面死磕消防水规。


配电箱合用,是设计师自惹麻烦、冒险的行为,保不齐后面审图、验收会遇到麻烦。
给甲方省了1万元钱,甲方也不会领你好意


后面 再看消防设施、建筑防火通用规范怎么说吧
     
发表于 2022-5-11 08:46:07 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-5-10 23:18
这条配电箱可合用,似乎是编制组用于怼某些人的、似乎带有个人感情
就像不宜设置消防巡检。非要正面死磕消 ...

国内规范把消防的重要性无限拔高,导致了很多奇葩的系统设计,包括消防安防分设这种,但是没办法,作为设计人员不想给自己找麻烦。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-11 08:55:33 | 显示全部楼层
赞成楼上意见!
消防方针是“预防为主,防消结合”,现在是本末倒置,一味在“消”字上做文章。
就像装修项目,现在发展到只送审消防相关的图纸,平时的配电内容直接不用送审!
规范本来就已经够严厉了,有些审查人员只要涉及消防的一律从严,推波助澜。
好无语!
     
发表于 2022-5-11 09:42:23 | 显示全部楼层
广东一直可以合用。其实也没什么的,这只是相应提高了安防的供电等级,对系统是有好处(安防在火灾前期能起很大的作用)。
     
发表于 2022-5-16 13:57:49 | 显示全部楼层
消防也只是安保系统的一个只系统而已,合用没有什么不可以。只是系统规范间做好衔接,现行规范标准不一致时还是从严比较好,等新版建规改了再说。
     
发表于 2022-5-17 10:44:36 | 显示全部楼层
明明是一个房间,搞出两套配电系统才是真奇怪,还有要求空调、普通插座不能接入消控室配电箱的,完全是扣规范条文扣魔怔了。
     
发表于 2022-5-18 19:07:44 | 显示全部楼层
按建规
要求消防电源专用
消防和安防如果按编规范的要求,设备房都是应该分开的
只是为了节省人力成本,两个设备房合用
所以安防和消防分开就是编规范的本意
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则