账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7453|回复: 10

[求助] 多层住宅的一层商业网点应急照明如何做?

[复制链接]
     
发表于 2022-5-9 15:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
多层住宅,一层设有十个商业网点,每个商业网点面积80平米左右,当地消防部门要求网点内设应急照明,请问:应急照明该如何做?用以前的带蓄电池的应急灯?还是用36伏的A型灯(网点配电箱中设变压整流装置)?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-5-9 16:56:00 | 显示全部楼层
看地方上要求  按规范商业网点没超过200平面可以不设应急照明
     
发表于 2022-5-9 17:07:48 | 显示全部楼层
设的话就得按新规范,用A型灯具。有配电间可以集中电源,没有的话就末端带电源。江苏的做法是可以各自从商户自己的箱子出电源的。
发表于 2022-5-9 17:19:09 | 显示全部楼层
电表间里,设置个集中电源箱
     
 楼主| 发表于 2022-5-9 17:49:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-9 17:19
电表间里,设置个集中电源箱

没有电表间。电表都是设在各自的网点内,没有公用的房间。
     
 楼主| 发表于 2022-5-9 17:51:15 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-5-9 17:07
设的话就得按新规范,用A型灯具。有配电间可以集中电源,没有的话就末端带电源。江苏的做法是可以各自从商 ...

请问如何出?是我说的那个第二个方法吗?
     
发表于 2022-5-10 09:31:33 | 显示全部楼层
890214 发表于 2022-5-9 17:51
请问如何出?是我说的那个第二个方法吗?

网点配电箱出回路到应急照明配电箱,应急照明配电箱再出回路到疏散照明和指示灯,末端灯具自带蓄电池,只能是非集中电源形式。具体还要看当地的要求。
     
 楼主| 发表于 2022-5-10 10:03:36 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-5-10 09:31
网点配电箱出回路到应急照明配电箱,应急照明配电箱再出回路到疏散照明和指示灯,末端灯具自带蓄电池,只 ...

只有两三个灯,还用应急照明配电箱?
     
发表于 2022-5-10 10:14:07 | 显示全部楼层
890214 发表于 2022-5-10 10:03
只有两三个灯,还用应急照明配电箱?

按规范就是需要,否则又回到老做法了,只是给了低压电源而已。
     
发表于 2022-5-12 09:08:46 | 显示全部楼层
看图集吧,很详细。19D702-7应急照明设计与安装
     
发表于 2022-11-15 12:19:26 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-5-9 16:56
看地方上要求  按规范商业网点没超过200平面可以不设应急照明

你好,麻烦问下具体是哪条规范条文
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则