各位老师好:请问配电柜内各种元器件的间距有规范要求吗?比如变频器之间、断路器之间的要求,这样我们布置柜子的也好有个参考,谢谢
     
发表于 2022-5-7 14:05:16 | 显示全部楼层
断路器之间的可参考图集08D800-5第7页。变频器的周围距离一般参考厂家说明书
     
 楼主| 发表于 2022-5-7 16:56:34 | 显示全部楼层
bainianwutong 发表于 2022-5-7 14:05
断路器之间的可参考图集08D800-5第7页。变频器的周围距离一般参考厂家说明书

非常感谢!