账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16140|回复: 29

[求助] 箱式变压器能否放在室内

[复制链接]
     
发表于 2022-5-5 22:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好:规范对变压器、高低压配电柜与墙壁的间距要求比较严格,感觉箱式变压器做的比较紧凑,能否把箱变放在室内呢?谢谢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-5-5 22:31:42 | 显示全部楼层
规范对变压器、高低压配电柜与墙壁的间距要求比较严格,感觉箱式变压器做的比较紧凑,能否把箱变放在室内呢?谢谢
几个字评价:有创意、敢想、思维开阔。


一个问题是:箱变的变压器,90%概率是油变。(除非特殊指定干变)
油变放室内,就不能和配电柜同室布置了。要单独一个房间。
结果,就把箱变肢解了。。。被反噬、反杀。


箱变能塞到房间里,去掉箱变壳体,肯定也能塞进房间里



     
发表于 2022-5-6 08:21:25 | 显示全部楼层
是说的箱式变电站吧
发表于 2022-5-6 08:55:20 | 显示全部楼层
放在室内,可以取消防护外壳,另外也要考虑各种维护、操作距离
     
发表于 2022-5-6 09:55:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-5-6 09:56 编辑

能。

国网自己就这么干,坐标帝都,华熙live地下车库加装的国网充电桩,全都是在室内新增的箱变

     
发表于 2022-5-6 10:03:48 | 显示全部楼层

有图有真像(国网能装,但不代表你能装,能理解吧

2022.05.06-1.jpg


2022.05.06-2.jpg
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-6 10:20:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-5-6 10:03
有图有真像(国网能装,但不代表你能装,能理解吧)

六啊 国网牛x
     
发表于 2022-5-6 10:33:30 | 显示全部楼层

那必须的,因为在帝都,民建项目去申请箱变,几乎不会批准的,但是国网自己就能装
     
发表于 2022-5-6 11:01:44 | 显示全部楼层
民用建筑不可以放油变  但可以做干式的箱变嘛
     
发表于 2022-5-6 11:48:42 | 显示全部楼层
箱式变电站可以采用干式变压器。
     
发表于 2022-5-6 13:31:29 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-5-6 10:03
有图有真像(国网能装,但不代表你能装,能理解吧)

记住重点“国网能装,但不代表你能装”,是要考的!!!!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-5-6 14:40:51 | 显示全部楼层
电力系统不送图审的可以,送图审的就不知道了 哈哈
     
 楼主| 发表于 2022-5-6 19:46:12 | 显示全部楼层
感谢以上几位老师的回答!
     
发表于 2022-5-7 09:20:15 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-5-5 22:31
规范对变压器、高低压配电柜与墙壁的间距要求比较严格,感觉箱式变压器做的比较紧凑,能否把箱变放在室内呢 ...

箱变的变压器,90%概率是油变。(除非特殊指定干变)???

箱变一般都是干式吧,您这是实地考察过的么,我做过和见过的都是干式的。
     
发表于 2022-5-7 09:30:40 | 显示全部楼层
一般来说,美变用的是油变,欧变用的是干变,上图是欧变。室内设箱式变压器,在南网一般是充许的,但考虑到同样要留检修通道(四周留1.5~2米的通道),并不能省多少空间。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则