[问题探讨] 慢充充电桩配电方式,各位用哪种

[复制链接]
     
发表于 2022-5-5 19:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
慢充充电桩配电方式,各位用哪种,还有更好的方式吗

充电桩

充电桩
     
发表于 2022-5-5 21:01:29 | 显示全部楼层
我都是用放射式的,不过从原理上来说,三种方式我觉得都没有问题。
     
发表于 2022-5-5 21:48:38 | 显示全部楼层
方式3:一对一配漏保开关,是最安全的。也经济、合规。


方式1、方式2   链式供电、规范有要求的:每个XX kw,合计XX kW————遇到不友善的审图员,会让你改成【干线式】,那就没意义了

方式2:单相,用三相电缆轮换接线,这个,规范有条文,不建议这么干

方式1:单个充电桩已经32A开关,3个一路,单相漏保开关选多大,100A的吗?那么、要选塑壳开关了。有些断路器厂家没有2P/100A漏保塑壳开关,用三相4P的替代、则显得浪费。

而方式3,还可以用用微断。

方式1,三相不平衡,概率高一些。

     
发表于 2022-5-6 08:30:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-5-6 08:36 编辑

如果在每个充电桩旁设一个开关箱,用链式配电合适,链接的是开关箱。否则最好放射式。因为除了插座外,一般不宜在设备的接线端子处链接。
     
 楼主| 发表于 2022-5-6 08:35:23 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-5-5 21:48
方式3:一对一配漏保开关,是最安全的。也经济、合规。

方式三对于少量的充电桩没问题,但对于上百个的充电桩来说,方式一明显更合理,方式二是厂家提供过来的,我也觉的不妥,
     
发表于 2022-5-6 09:04:08 | 显示全部楼层
一般按方式3放射式,一个充电桩一块表。
发表于 2022-5-6 09:17:03 | 显示全部楼层
三个方式都可以
     
发表于 2022-5-6 09:17:34 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-5-6 08:35
方式三对于少量的充电桩没问题,但对于上百个的充电桩来说,方式一明显更合理,方式二是厂家提供过来的, ...

如果有上百个充电桩,方式一反而不如方式二合理。因为单相回路电流一般不宜超过63A,每回路只带两个桩。就算是增大到100A,也只能带3个桩。
发表于 2022-5-6 09:17:38 | 显示全部楼层
推荐分区域设置配电箱,一对一供电
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-6 09:25:54 | 显示全部楼层
想说一下,方式二虽然不是常规做法,但并不违反规范。规范是不允许用三相开关来保护三个单相回路,而方式二是三相开关保护一个三相回路。这种做法在路灯配电中很常用,优点除省钱外,很重要的是压降少,适合长距离配电。当然,因为这是一个回路,因此三相设备总数量应满足每回路宜负担多少设备的要求。
     
 楼主| 发表于 2022-5-6 09:49:06 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-5-6 09:25
想说一下,方式二虽然不是常规做法,但并不违反规范。规范是不允许用三相开关来保护三个单相回路,而方式二 ...

说的有道理,方式二是厂家推荐过来的,带的是六个充电桩
     
发表于 2022-5-6 09:52:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-5-6 09:53 编辑

我一般用方式三,因为还要设那个限流保护器。
如果不设限流保护器的话,用方式二
     
发表于 2022-5-6 11:12:24 | 显示全部楼层
看你地方上的标准了  我们这是一对一放射的  桩可以多枪 但不能链
     
发表于 2022-5-6 12:16:06 | 显示全部楼层
方式三比较常见。
发表于 2022-5-6 14:43:46 | 显示全部楼层
慢充单相的一般用方式二