账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2289|回复: 10

[求助] 双电源箱进线

[复制链接]
     
发表于 2022-4-29 11:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:双电源箱进线电缆不能小于6平方,这是具体出自哪个规范呢?
发表于 2022-4-29 11:19:43 | 显示全部楼层
有这说法吗
     
发表于 2022-4-29 11:49:40 | 显示全部楼层
技术措施:引至配电箱的配电线路不小于6.
     
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:52:52 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-4-29 11:49
技术措施:引至配电箱的配电线路不小于6.

请问:这条具体在技术措施的哪条呢?
     
发表于 2022-4-29 12:44:06 | 显示全部楼层
没见过这条,可能我孤陋寡闻
     
发表于 2022-4-29 12:47:20 | 显示全部楼层
没听过,您在啥地方看到的?
     
发表于 2022-4-29 13:25:54 | 显示全部楼层
全国民用建筑工程设计技术措施2009电气101页5.6.4-2
     
发表于 2022-4-29 14:08:07 | 显示全部楼层
技术措施不能作为审图依据。
发表于 2022-4-29 14:11:04 | 显示全部楼层
审图可以作为建议性质提出
     
发表于 2022-4-29 14:14:29 | 显示全部楼层
技术措施  动力进线不宜小于6
     
发表于 2022-4-29 16:39:27 | 显示全部楼层
890214 发表于 2022-4-29 13:25
全国民用建筑工程设计技术措施2009电气101页5.6.4-2

喔噻,居然还真有,不过写的是“宜”
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则