账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18343|回复: 19

[规范条文] GB55015-2021第5.2.1条设置太阳能系统的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-4-27 11:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 scmcl 于 2022-4-27 11:46 编辑

GB55015-2021颁布后,现在各大电气群和公众号比较魔怔的思路是---依据第5.2.1条,只要是新建建筑就要上太阳能系统(太阳能热水系统、太阳能发电、太阳能路灯),如果都按这么搞,开发成本谁遭得住,比如川渝地区,太阳能资源不充足、一年也就5~10可能阳光充足点,剩下半年阴天居多,投入产出比太大;因此GB55015-2021到底是新建建筑就要上太阳能系统,还是有条件执行第五章的内容呢?
再看规范第2.0.4条,“新建建筑群及建筑的总体规划应为可再生能源利用创造条件。。。。。”,根据本条似乎新建建筑群及建筑没有说一定要设置太阳能系统,预留安装条件即可。
如果把第2.0.4条和第5章内容结合起来,这么理解也可以——即新建建筑群及建筑的总体规划应为可再生能源利用创造条件即可,如果当地太阳能资源充足、开发单位有投入意愿或者由当地政策支持,可实施太阳能系统,实施太阳能系统时按第5章的内容执行;如果这样理解,川渝地区或者说太阳资源不充足的地区,太阳能系统不再是强制要求。
规范宣贯的时候,专家完美规避了这个问题,设计者只有就高不就低、造成了现在魔怔状态!
到底新建建筑是否必须设置太阳能系统?????
     
发表于 2022-4-27 12:00:07 | 显示全部楼层
1.没说太阳能路灯可以,当然也没说不可以。
2.强制规范,哪儿有有条件才上的道理呢?
3.没说预留条件,2.0.4是规划阶段,后面的是施工图。
4.川渝地区也要设
     
发表于 2022-4-27 12:42:16 | 显示全部楼层
我觉得安装几个太阳能路灯是不能满足规范要求的,规范所说的太阳能是指安装在建筑物维结构上的
对于新建建筑
1.png
对于既有建筑
2.png
3.png
     
 楼主| 发表于 2022-4-27 13:29:33 | 显示全部楼层
那光伏发电走起!!!!
     
发表于 2022-4-27 14:04:10 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2022-4-27 12:42
我觉得安装几个太阳能路灯是不能满足规范要求的,规范所说的太阳能是指安装在建筑物维结构上的
对于新建建 ...

我觉得不能把光伏灯具仅仅定义为路灯。

比如:太阳灯庭院灯,装在建筑下沉庭院、屋顶平台,也是在外围护结构上,是不是算?
反正我在本市外审图机构开放日的时候问过这个问题,审图老师说这个问题暂时无法答复。
     
发表于 2022-4-27 14:05:11 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2022-4-27 13:29
那光伏发电走起!!!!

干嘛老盯着光伏呢?转个太阳能热水器,也算太阳能利用了啊!!
     
发表于 2022-4-27 14:47:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-27 14:05
干嘛老盯着光伏呢?转个太阳能热水器,也算太阳能利用了啊!!

我们单位暖通没事就给我吹风,老想让我做光伏发电解决,美其名曰水暖做热水电气还得配电,两个专业都麻烦,我说绝对不好使,必须拉你们垫背
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-4-27 14:49:21 | 显示全部楼层
全地下的建筑怎么设,高架下面做个房子的怎么设
     
发表于 2022-4-27 18:36:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2022-4-27 20:29 编辑

目前没有统一的宣贯图纸送审前,先咨询审图公司吧


     
发表于 2022-4-27 20:34:58 | 显示全部楼层
夏洛克吃沙琪玛 发表于 2022-4-27 14:49
全地下的建筑怎么设,高架下面做个房子的怎么设

全地下的建筑,在地面出入楼梯顶棚、车道顶棚做光伏呗

高架下面的房子。高架管理用房么,依旧可以光伏。漫反射也可以发电的。或者太阳能热水器。

这条款一刀切,肯定会遇到大大小小的问题


     
发表于 2022-4-27 20:56:04 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2022-4-27 14:47
我们单位暖通没事就给我吹风,老想让我做光伏发电解决,美其名曰水暖做热水电气还得配电,两个专业都麻烦 ...

全国建筑设计院的电气设计师请统一口径:光伏属于专项设计或二次设计的系统,不要给自己找麻烦。不要内卷!光伏有电力设计院、专业设计院在做。
光伏设计标准上百册,里面也一堆强条,建筑设计院电气工程师自己设计,能hold住不



《建筑工程设计文件编制深度规定》太阳能、新能源、光伏设计,对电气专业只字未提。

与电气不同的是,《建筑工程设计文件编制深度规定》对给排水专业,提出了明确要求。
所以水专业会尽量规避这份工作量,能推给电气、水专业双手赞同。


《深度规定》里是这样描述的:
“对于给排水设备用房及管道较多处,如水泵房、水池、水箱间、热交换器站、卫生间、水处理间、游泳池、水景、冷却塔布置、冷却循环水泵房、热泵热水、太阳能热水、雨水利用设备间、报警阀组、管井、气体消防贮瓶间等,当平面图不能交待清楚时,应绘出局部放大平面图


3.7.3-3-1应绘制主要设备机房(如水池、水泵房、热交换站、水箱间、水处理间、游泳池、水景、冷却塔、热泵热水、太阳能和屋面雨水利用等)平面设备和管道布置图,需要二次设计的,预留平面位置即可。在平面图中已表示清楚者,可不另出图。


需要专项设计或二次设计的系统如二次装修设计(指装修范围内包括给水、排水、喷洒等所有的给水排水及消防给水设计的深化、修改与调整);消防专项设计(气体灭火、水喷雾及高压细水雾、大空间消防、超细干粉等特殊消防设计);环保专项设计(污水处理);抗震支吊架及其它需要二次设计的系统(满管压力流(虹吸)排水系统、雨水控制与利用、游泳池水处理系统、太阳能热水系统、整体卫浴、公共厨房给水排水、洗衣房、中水处理机房及其它专业机房或工艺的设计)等。”



回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-27 21:42:03 | 显示全部楼层
二次深化可以,水暖电得商量个方案,以便结构滿足荷载
     
发表于 2022-4-28 08:39:57 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2022-4-27 14:47
我们单位暖通没事就给我吹风,老想让我做光伏发电解决,美其名曰水暖做热水电气还得配电,两个专业都麻烦 ...

哈哈哈,赞
     
发表于 2022-4-28 08:41:54 | 显示全部楼层
夏洛克吃沙琪玛 发表于 2022-4-27 14:49
全地下的建筑怎么设,高架下面做个房子的怎么设

我还真有一个全地下的项目,只有出入口在地面以上
发表于 2022-4-28 14:14:36 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-28 08:41
我还真有一个全地下的项目,只有出入口在地面以上

以前出过的图没事,后面准备出的图怎么做,不论建筑类型,都要做,有点不科学
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则