账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8936|回复: 10

[求助] 各位老师:三级负荷的变配电室需要做备用照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-4-27 08:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 3.8.1 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。“等发生火灾时仍需工作、值守的区域”改如何理解?是规范给明确了“避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房”就是是需要值守还是我们自己进行判断?
本规范答疑,问题5:变配电室、弱电机房是否设疏散指示?
    解答:当上述场所在火灾等紧急情况下需要有人继续工作、值守时,需要设置备用照明,同时设置消防应急照明和疏散指示。“当上述场所在火灾等紧急情况下需要有人继续工作、值守时”。。。屋子里都着火了我还得在那值守?是不是编制组写错了,应该是别的建筑着火了,上述场所需要值守吧?
现在一个厂区是三级负荷,没有备用电源,那么该厂区的变配电室需要备用照明吗?弄糊涂了
     
 楼主| 发表于 2022-4-27 08:53:44 | 显示全部楼层
哦,上面答疑那里我可能理解错了,编制组的意思本来就应该是“别的建筑着火了,上述建筑需要值守”。
发表于 2022-4-27 10:37:53 | 显示全部楼层
按照目前的答疑文件,备用照明是需要的,疏散照明不需要
发表于 2022-4-27 10:39:02 | 显示全部楼层
但如果设置了气体灭火,疏散照明也需要
     
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:58:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-27 10:39
但如果设置了气体灭火,疏散照明也需要

谢谢树总,您看啊,厂区三级负荷只有一路进线电源,某厂房着火了,此时未停电,我也许会到变配电室进行操作。若是此时停电了,变配电室也停电了,没有任何操作的意义了,设置备用照明的意义何在呢?
发表于 2022-4-27 11:15:19 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-4-27 10:58
谢谢树总,您看啊,厂区三级负荷只有一路进线电源,某厂房着火了,此时未停电,我也许会到变配电室进行操 ...

我觉得,停电了,也要操作,该拉闸的拉闸,否则一送电就麻烦了(另外,可能不是消防范畴,故障停电了,变电所漆黑一片,检修不方便)
     
 楼主| 发表于 2022-4-27 11:33:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-27 11:15
我觉得,停电了,也要操作,该拉闸的拉闸,否则一送电就麻烦了(另外,可能不是消防范畴,故障停电了,变 ...

有道理,谢谢树总!
发表于 2022-4-27 17:13:05 | 显示全部楼层
这种情况下备用照明的电源用什么形式呢,集中电源还是带蓄电池
     
 楼主| 发表于 2022-4-27 17:26:10 | 显示全部楼层
夏洛克吃沙琪玛 发表于 2022-4-27 17:13
这种情况下备用照明的电源用什么形式呢,集中电源还是带蓄电池

我觉得是不是集中电源便宜点
     
发表于 2022-6-22 12:00:22 | 显示全部楼层
这种情况下,你们都是怎么做的备用照明呢
     
发表于 2022-6-22 12:43:29 | 显示全部楼层
按照规范,变配电房是要设备用照明,和应急疏散照明和指示。
弱电机房不用设。

51309在设备用照明的同时取消蓄电池,增加应急疏散照明。有点不太理解。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则