账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5271|回复: 1

[求助] 电气设备用房提资,需要注意什么?

[复制链接]
     
发表于 2022-4-25 13:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
rt?有哪些强制性条文约束,以及那些容易遗漏的地方。
     
发表于 2022-4-25 14:27:25 | 显示全部楼层
一、强弱电设备房不能在有水的房间的正上下方(漏水返潮,实在左右贴邻可以设置双墙),强电设备房不能在住宅或有人居住的正下方(噪音震动),强电设备房不能贴邻弱电设备房(电磁干扰),发电机房不能贴邻人员密集的场所(爆炸危险)。
二、强弱电设备房一般在一层或负一层,其中专变房/发电机房/消控室需至少一个直通室外的门。
暂时想到这些
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则