账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9448|回复: 12

[求助] 屋顶室外设置的配电箱

[复制链接]
     
发表于 2022-4-24 16:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:屋顶室外设置的多联室外机配电箱各出线回路是否需要选用带漏电的开关呢?还是此配电箱总进线开关选用带漏电的断路器呢?
     
发表于 2022-4-24 16:13:16 | 显示全部楼层
专业人士维护的设备,不用带漏电。

非专业人士使用的设备,带漏电。
     
发表于 2022-4-24 19:59:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-24 16:13
专业人士维护的设备,不用带漏电。

非专业人士使用的设备,带漏电。

你这个说法有出处吗?
做漏保作用不就是为了保护人身安全,专业人士难道就不是人了?
     
发表于 2022-4-25 08:11:06 | 显示全部楼层
我们做室外是都带的,除非自带控制箱,自带的控制箱里会有漏电
     
发表于 2022-4-25 08:33:40 | 显示全部楼层
GB13955-2017  4.4  应安装RCD的设备和场所: d) 安装在户外的电气装置;
     
发表于 2022-4-25 08:50:35 | 显示全部楼层
124803430 发表于 2022-4-24 19:59
你这个说法有出处吗?
做漏保作用不就是为了保护人身安全,专业人士难道就不是人了?

按您这个思路,所有人都是人,那不带RCD的断路器和全部的熔断器还有存在的必要么?
     
 楼主| 发表于 2022-4-25 09:09:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 113120 于 2022-4-25 09:11 编辑
cc9082 发表于 2022-4-25 08:11
我们做室外是都带的,除非自带控制箱,自带的控制箱里会有漏电

请问:出线分支回来带漏电的话,漏电值取30MA还是100mA或300mA呢?另外出线分支回路的开关级数取3P还是4P呢?
     
发表于 2022-4-25 09:35:29 | 显示全部楼层
一些厂家资料会要求装设漏电保护开关
     
发表于 2022-4-26 07:58:54 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-25 09:09
请问:出线分支回来带漏电的话,漏电值取30MA还是100mA或300mA呢?另外出线分支回路的开关级数取3P还是4P ...

30,水泵房生活泵才300,开关4P
     
发表于 2022-4-26 14:52:26 | 显示全部楼层
以前图审被提过,说出线要选用带漏电的开关。
     
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:06:23 | 显示全部楼层
cc9082 发表于 2022-4-26 07:58
30,水泵房生活泵才300,开关4P

请问:为什么选择4P的呢?
     
发表于 2022-4-27 10:37:24 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-27 10:06
请问:为什么选择4P的呢?

如果你要设RCD的话。。。。
     
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:39:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-27 10:37
如果你要设RCD的话。。。。

请问:是否可以详细的讲解一下如设置RCD为什么用4P的呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则